查看: 928|回复: 15

洁净手术室中的无菌间、物表与普通手术室中的无菌间与物表监测卫生标准一样吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-6-8 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-6-8 08:51:01 | 显示全部楼层


一二类环境物表的判断标准是一样的






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-6-8 08:51:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 尘埃1969 于 2017-6-8 09:00 编辑

洁净手术室中的无菌间、物表与普通手术室中的无菌间与物表监测卫生标准是一样的
2012《医院消毒卫生标准》














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

399

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
399
发表于 2017-6-8 08:51:03 | 显示全部楼层


GB15982  中ⅠⅡ类环境是一样的






回复

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2017-6-8 08:51:04 | 显示全部楼层


学习了







回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

565

积分

高级会员

Rank: 4

积分
565
发表于 2017-6-8 08:51:05 | 显示全部楼层


洁净手术室中的无菌间(≤4CFU/9mm平皿*30min)与普通手术室中的无菌间(≤4CFU/9mm平皿*15min)的监测标准不一致。
洁净手术室中的物表(≤5CFU/c㎡)与普通手术室中的物表(≤5CFU/c㎡)监测卫生标准是一样的。






回复

使用道具 举报

0

主题

776

帖子

754

积分

高级会员

Rank: 4

积分
754
发表于 2017-6-8 08:51:06 | 显示全部楼层


              标准是一样的。







回复

使用道具 举报

0

主题

1730

帖子

1656

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
发表于 2017-6-8 08:51:07 | 显示全部楼层


标准应该是一样的
回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-6-8 08:51:08 | 显示全部楼层


赞同六楼老师的分享:
洁净手术室中的无菌间(≤4CFU/9mm平皿*30min)与普通手术室中的无菌间(≤4CFU/9mm平皿*15min)的监测标准不一致,是因为采样时间不一致,
洁净30分钟,非洁净15分钟。
洁净手术室中的物表(≤5CFU/c㎡)与普通手术室中的物表(≤5CFU/c㎡)监测卫生标准是一样的。







回复

使用道具 举报

0

主题

583

帖子

888

积分

高级会员

Rank: 4

积分
888
发表于 2017-6-8 08:51:09 | 显示全部楼层


要求达到的标准值是一样的,但在做空气采样时培养皿放置的时间不一样。