供应室布局的几个问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-8-2 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


供应室设两个缓冲间(去污区一个,检查包装盒无菌物品存放共用一个)行吗?还有双开门的灭菌锅直接镶在检查包装间的墙上还是必须另外放在灭菌区?另外清洗后的敷料和灭菌后的物品能不能用同一个电梯?请群里的老师给于指点。急!谢谢!


本主题由 心怀感恩 于 2017-8-2 17:06 移动

上一篇:关于酸性氧化电位水有效成分指标要求的困惑下一篇:一个包裹中可以放置两个连着的指示卡吗(类似于3M的1250型)?





回复

使用道具 举报

0

主题

515

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2017-8-2 10:42:01 | 显示全部楼层


设两个缓冲间,应该是可以的。
双开门的灭菌锅直接镶在检查包装间的墙上还是必须另外放在灭菌区?一侧门在检查包装区,另一个门在无菌存放区。
清洗后的敷料和灭菌后的物品能不能用同一个电梯?应该做到不是在一个通道上。至于电梯,没有必要。无菌物品是密闭转运的。






回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2017-8-2 10:42:02 | 显示全部楼层


求解答                                                           










回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

986

积分

高级会员

Rank: 4

积分
986
发表于 2017-8-2 10:42:03 | 显示全部楼层


谢谢二楼老师的解答,关键我们供应室在二楼,洗衣房在三楼,只能清洗后的敷料和灭菌后的物品公用一个通道?






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-8-2 10:42:04 | 显示全部楼层