|
紫外线灯监测半年一次是劳民伤财?
原创 2017-12-13 那颜 感控新青年来源丨 感控新青年作者丨那颜 紫外线灯消毒因其有效性,一直以来在各类医疗机构中被广泛使用,最常用的型号就30W的双端灯,但因紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故需要定期测定消毒紫外线的强度,但是多久监测一次,是困扰临床和院感的问题。有人说半年一次啊,有什么问题吗?那来源文件?《医院感染管理规范》啊好的。待我验看第二节 消毒灭菌效果监测四、 紫外线消毒:应进行日常监测、紫外灯管照射强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行照射强度监测,新灯管的照射强度不得低于100μW/cm2,使用中灯管不得低于70μW/cm2照射强度监测应每半年一次。生物监测必要时进行,经消毒后的物品或空气中的自然菌应减少90.00%以上,人工染菌杀灭率应达到99.90%。来源文件--卫生部关于下发《医院感染管理规范(试行)》的通知卫医发[2000]431号 看起来没有什么问题,然后问题就是,这个文件早就被废止了好不好,2006年卫生部发布了《医院感染管理办法》(卫生部令第48号)最后一条写明第三十九条 本办法自2006年9月1日起施行,原2000年11月30日颁布的《医院感染管理规范(试行)》同时废止。半年的说法就突然变得无法可依,怎么办 2002年发布的《消毒技术规范》中提及3.1.4 紫外线消毒3.1.4.1 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。3.1.4.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器......((5) 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。) 变成定期监测,多久算定期呢。该文件下面还有一条(6) 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2 的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 |
|