病区污物间是否装紫处线灯管?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2018-1-9 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位:病区污物间是否装紫处线灯管?医院医疗垃圾暂存点要求装!



上一篇:使用含氯消毒剂消毒血罐的浓度?下一篇:体温表盒消毒方法





回复

使用道具 举报

0

主题

355

帖子

323

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
发表于 2018-1-9 15:12:01 | 显示全部楼层


医疗废物暂存处是要求有紫外线的,而且还得有低温或防腐条件,也就是冰箱






回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2018-1-9 15:12:02 | 显示全部楼层


病区污物间要是通风好的话,可以不装的,但各地的卫生监督部门的管理就是有差柜的,他们就是要求装!






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2018-1-9 15:12:03 | 显示全部楼层


有些要求看似很好,其实,细细思量,原因何在??
我觉得没必要。






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2018-1-9 15:12:04 | 显示全部楼层


目前我们未安装紫外线灯。






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2018-1-9 15:12:05 | 显示全部楼层


我们医院也没有安装紫外线灯,多多开窗户通风即可!






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2018-1-9 15:12:06 | 显示全部楼层


污物间通风就可以吧,医疗废物暂存点要求安装紫外线灯管






回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2018-1-9 15:12:07 | 显示全部楼层


需要安装,虽然是污物间,但须人员走动,进入污物间进行相关工作,所以应当在基本卫生完成后进行紫外线灯照射消毒,以保障再次进入污物间工作的人员的基本安全。再者,如果没有基本的消毒易致工作人员携带病菌,造成疾病传播;污物间内存放物品易滋生藏纳病菌也应紫外线灯照射消毒。