取消ICU层流的困惑

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-4-21 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


      我医ICU层流用了1年半,因为运行维护保养费用高,无法保障层流的规范清洁和维护,医院担心ICU院感爆发,想关掉层流。但关层流用自然通风不行,因为ICU病房均为上悬式窗户,开口仅30度,经计算通风面积未达到病房面积的5%,未达到国家《住宅设计规范》GB50096的要求,即便更换窗户使窗口全开也达不到要求,而且ICU只有单面安装有窗户。请问有相关经验的专家:将icu层流改成新风可行吗?改造工程大吗?造价高吗?



上一篇:新规范疑惑下一篇:进ICU要不要穿鞋套或换鞋?





回复

使用道具 举报

0

主题

3219

帖子

3023

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3023
发表于 2017-4-21 15:42:01 | 显示全部楼层


这就是典型的前期安装的时候不考虑实际情况一味的上层流的结果哦






回复

使用道具 举报

0

主题

1604

帖子

1580

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1580
发表于 2017-4-21 15:42:02 | 显示全部楼层


洁净区域应该本来就有新风系统的吧,只是多个高效过滤器而已。






回复

使用道具 举报

0

主题

605

帖子

583

积分

高级会员

Rank: 4

积分
583
发表于 2017-4-21 15:42:04 | 显示全部楼层


将icu层流改成新风应该可以吧,不过很可惜的






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-4-21 15:42:05 | 显示全部楼层


路过这里学习了老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-4-21 15:42:06 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的分享






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-4-21 15:42:07 | 显示全部楼层


改成新风肯定是可以的,但是,钱又白花了






回复

使用道具 举报

0

主题

553

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2017-4-21 15:42:08 | 显示全部楼层


开新风,电费也是昂贵的






回复

使用道具 举报

0

主题

137

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2017-4-21 15:42:09 | 显示全部楼层


可以改成新风机组加消毒装置,运行成本会大大的下降






回复

使用道具 举报

0

主题

501

帖子

487

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
487
发表于 2017-4-21 15:42:10 | 显示全部楼层


  路过学习了  好高级的设备      