采用空气洁净技术的重症监护病房和新生儿病房,是否应严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》中的5.2  洁净手术部卫生学要求进行管理?另外,空气静态监测应按1类环境还是2类环境要求进行?



上一篇:呼吸机外管路多久更换?下一篇:垃圾桶必须带盖?





回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2017-5-18 10:49:01 | 显示全部楼层


5.2  洁净手术部卫生学要求 5.2.1洁净手术部功能布局应合理符合无菌技术的原则,并应做到联系便捷、洁污分明。 5.2.2洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB15982的规定。 5.2.3洁净手术部人流物流由非洁净区进入洁净区应经过卫生处置,人员应换鞋、更衣。医务(包括医护技、卫生、管理等)人员与患者进出口宜分设。 5.2.4手术使用后的可复用器械应密封送消毒供应中心集中处理。医疗废弃物应就地打包,密封转运处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-5-18 10:49:02 | 显示全部楼层


肯定是要按照洁净部门的管理来要求,应该按照一类环境进行,要看你的洁净的级别,按照洁净的级别进行相应的监测






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-5-18 10:49:03 | 显示全部楼层


从我们使用的角度来考虑,这些部门最好不要采用洁净技术来进行空气处理,将来管理起来很麻烦,成本又高,如果管理不到位的话,还有可能成为感染源的






回复

使用道具 举报

0

主题

287

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2017-5-18 10:49:04 | 显示全部楼层


      同意3楼老师的观点






回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2017-5-18 10:49:06 | 显示全部楼层

guoli2008 发表于 2017-5-18 11:12
从我们使用的角度来考虑,这些部门最好不要采用洁净技术来进行空气处理,将来管理起来很麻烦,成本又高,如 ...
是的,主要一方面就是各级空气过滤器不能按时更换,新风机组粗效过滤网不能做到定期清洁。






回复

使用道具 举报

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-5-18 10:49:07 | 显示全部楼层


个人认为新生儿和重症监护病房应该算二类环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-5-18 10:49:08 | 显示全部楼层


按照洁净部门的管理来要求去做,按照一类环境进行管理,根据洁净的级别进行相应的监测!







回复

使用道具 举报

0

主题

268

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2017-5-18 10:49:09 | 显示全部楼层


路过学习,O(∩_∩)O谢谢老师分享