各位老师好,我院ICU于2012年建成,是30万级洁净ICU,有两个窗户是密封的双层玻璃窗。现在ICU主任提出要把窗户改成能打开的,要开窗通风。我的意见是洁净的就不能开窗,但他们说请教了省级三甲医院ICU的专家都是可以开窗。假如把窗户打开了,消毒问题怎么解决,是不是就不能再用空调系统,要安装空气消毒机或者洁净屏之类的?请老师们指教。谢谢



上一篇:请问各位老师是如何提高ICU的三管监测的?下一篇:icu感染率





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-9-25 11:35:01 | 显示全部楼层


洁净ICU的新风、气流、温湿度是受控的,如果开窗就不受控了,有窗不开窗






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-9-25 11:35:02 | 显示全部楼层


按照规范要求,洁净房间应不开窗,我们平时用的是循环风消毒机,可以开创通风。在和主任进行沟通。






回复

使用道具 举报

0

主题

322

帖子

313

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
313
发表于 2017-9-25 11:35:03 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2017-9-25 12:00
洁净ICU的新风、气流、温湿度是受控的,如果开窗就不受控了,有窗不开窗
想请教一下:我院ICU是十万级洁净室,空气及物表的生物监测合格标准是按一类环境还是二类环境?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-9-25 11:35:04 | 显示全部楼层

weinan19991220 发表于 2017-9-25 14:46
想请教一下:我院ICU是十万级洁净室,空气及物表的生物监测合格标准是按一类环境还是二类环境?谢谢!
按GB50333-2013标准






回复

使用道具 举报

0

主题

322

帖子

313

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
313
发表于 2017-9-25 11:35:05 | 显示全部楼层

有的老师说洁净病房应该按一类环境,有的老师说ICU是二类环境,纠结了好长时间。谢谢老师的指点!






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-9-25 11:35:06 | 显示全部楼层


如果说开了窗的话,就不是洁净的环境了。这个问题比较重大,应该由院方来决定,书面报告,陈述理由,给你的主管院长。






回复

使用道具 举报

0

主题

2288

帖子

2055

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2055
发表于 2017-9-25 11:35:07 | 显示全部楼层


既然是洁净ICU,就不能开窗了~






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2017-9-25 11:35:08 | 显示全部楼层


洁净房间,不宜开窗。






回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2017-9-25 11:35:09 | 显示全部楼层


如果开窗了,那洁净的环境就破坏了,只能按普通房间进行管理。