查看: 1033|回复: 15

ICU一定要装空气洁净技术吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-10-10 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们医院的ICU已有十年了,因为过于老旧,领导考虑重新装修,用的方案是使用洁净技术,甚至2间还是负压病房。出外学习的时候,听很多专家都说过,现在手术室都不一定主张都装层流,更何况是ICU,因为空气洁净技术后期的维护成本太高了,好象负压病房的使用率极低。那么,我该怎么样有理有据地说服我的院长呢?请各位老师帮帮我。感谢!




上一篇:icu感染率下一篇:关于ICU病人院内感染问题





回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-10-10 16:13:01 | 显示全部楼层


从使用的角度来考虑,最好不要采用洁净技术来进行空气处理,将来管理起来非常麻烦,成本又高,如果管理不到位的话,还有可能成为感染源。各级空气过滤器要按时更换,新风机组粗效过滤网要做到定期清洁等,还要每年请有资质的单位来监测!






回复

使用道具 举报

0

主题

353

帖子

304

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
304
发表于 2017-10-10 16:13:02 | 显示全部楼层


确实没必要,今年公布的重症监护病房医院感染预防控制规范中也没说一定要求是空气洁净技术啊






回复

使用道具 举报

0

主题

366

帖子

311

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
311
发表于 2017-10-10 16:13:03 | 显示全部楼层


拿规范说话,一是规范中没有要求一定要使用空气洁净技术,二是做了洁净技术后的管理麻烦、维护成本高(日常清洁、过滤器的更换、监测等等),三是如果后期维护不到位反而会成为感染的高危因素






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-10-10 16:13:04 | 显示全部楼层


6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品许可批件的空气消毒器。
e)紫外线灯照射消毒;
f) 能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min •直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可证批件的其他空气消毒产品。  
来源《空气净化管理规范》2012版






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-10-10 16:13:05 | 显示全部楼层


本帖最后由 guoli2008 于 2017-10-10 17:53 编辑

最好不要使用洁净技术,将来的维保非常的麻烦,如果维保不到位,还会导致其他的问题。用今年颁布的重症医学科规范和空气净化管理规范与领导沟通就可以了,至于领导听不听,那就不知道了






回复

使用道具 举报

0

主题

791

帖子

720

积分

高级会员

Rank: 4

积分
720
发表于 2017-10-10 16:13:06 | 显示全部楼层


本帖最后由 荷儿 于 2017-10-10 20:08 编辑

就和领导说,一来规范中没有强制要求,第二,保持病房通风,让患者呼吸新鲜空气多好呀!做个层流不但成本耗费大,而且日后保养维护不当更容易导致医院感染呢






回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2017-10-10 16:13:07 | 显示全部楼层


根据医疗机构消毒技术规范进行空气的清洁消毒就好






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-10-10 16:13:08 | 显示全部楼层


规范中没有要求ICU一定要使用空气洁净技术.






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

611

积分

高级会员

Rank: 4

积分
611
发表于 2017-10-10 16:13:09 | 显示全部楼层


我院正在建设ICU,我跟领导也沟通过这个问题,但效果不佳!






回复

使用道具 举报