查看: 441|回复: 4

10万级层流手术间如何布点

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2016-12-1 12:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院介入室手术区为10万级,如何布点检测细菌浓度(沉降法)?



上一篇:透析用水的监测大家每次都拆开软管吗?下一篇:层流ICU的空气监测



[h2]点评[/h2]




狼头


请注意发帖版块 

发表于 2016-12-1 17:43




回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2016-12-1 12:24:01 | 显示全部楼层


布放5个点,避开送风口下方






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2016-12-1 12:24:02 | 显示全部楼层


这个文件了,说的非常明确啊。





GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc

(1.51 MB, 下载次数: 22)



2016-12-1 13:47 上传
点击文件名下载附件









[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





控制感染
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2016-12-1 12:24:03 | 显示全部楼层


采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任何高度,














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2016-12-1 12:24:04 | 显示全部楼层


针对这个问题,首先要判断层流的送风是集中送风还是分散送风,可以参考下面的方面考虑





登录/注册后可看大图





0ad3d50b18caf705009e5ee820f82d2.png (20.7 KB, 下载次数: 0)

下载附件

 保存到相册



2016-12-1 14:37 上传









回复

使用道具 举报