查看: 1848|回复: 37

【8楼 答案】ICU大厅面积大于100m2应用沉降法如何布点?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-1-23 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 田田~ 于 2017-1-31 16:16 编辑

《医疗机构消毒技术规范》A.6.2 监测方法A.6.2.1洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB50333要求进行监测。浮游菌法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。监测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。房间面积>10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。对于ICU大厅面积大于100m2应用沉降法如何布点?是不是也执行房间面积>10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点?
回复

使用道具 举报

0

主题

81

帖子

211

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
211
发表于 2017-1-23 15:23:01 | 显示全部楼层


我们ICU大厅也是大于100平,咨询过质控中心,按现有要求,凡是大于30平米,都是5个点。






回复

使用道具 举报

0

主题

558

帖子

545

积分

高级会员

Rank: 4

积分
545
发表于 2017-1-23 15:23:02 | 显示全部楼层


icu是层流按洁净手术室标准,不是的按大于30平方米,布5点






回复

使用道具 举报

0

主题

432

帖子

359

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
359
发表于 2017-1-23 15:23:03 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

294

帖子

79

积分

注册会员

Rank: 2

积分
79
发表于 2017-1-23 15:23:04 | 显示全部楼层


我院ICU也是按5点采样        






回复

使用道具 举报

0

主题

619

帖子

559

积分

高级会员

Rank: 4

积分
559
发表于 2017-1-23 15:23:05 | 显示全部楼层


期待专家们的权威发布,我们也将面临这样的问题,春节过后,新ICU即将启用,100多平米的开放式ICU,采样沉降法采样,该如何布点呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

270

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
270
发表于 2017-1-23 15:23:06 | 显示全部楼层


路过学习了!长见识了!






回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-1-23 15:23:07 | 显示全部楼层


如果你们ICU是十万级的层流,沉降法测定菌落数时,你知道如何布点吗?
http://oc.gkteach.cn/forum.ph ... 9&fromuid=91835
(出处:  )
    仅供参考,其实对于I手术间






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





尘埃1969
+ 1
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

501

帖子

487

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
487
发表于 2017-1-23 15:23:08 | 显示全部楼层


  好大上的                      设备。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2017-1-23 15:23:09 | 显示全部楼层


我们也是按照五个点进行布点,不知是否合适,需要专家进一步进行解释和审核,谢谢!