Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采样高度为距地面0.8 m~l.5 m,洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,两者的采样高度不一样,能讲解他们定这标准的理论依据吗



上一篇:洁净手术室空气培养布点路线下一篇:电极片贴前有必要用碘伏消毒皮肤吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

434

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
发表于 2017-11-3 07:55:01 | 显示全部楼层


原文是:测点布置在距地面0.8m高的平面上.  -----------你------看到是那个规范?






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-11-3 07:55:02 | 显示全部楼层


GB50333-2013
洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,是验收时的标准






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-11-3 07:55:03 | 显示全部楼层


我们采样点一直是在1米左右,根据室内物体表面高度不同,稍有差异。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2017-11-3 07:55:04 | 显示全部楼层


谢谢老师们的回复,学习了解了。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-11-3 07:55:05 | 显示全部楼层


洁净手术部建筑技术规范和医院消毒卫生标准里面有详细的说明






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-11-3 07:55:06 | 显示全部楼层


[url=]





GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc

(1.02 MB, 下载次数: 3)



2017-11-3 08:48 上传
点击文件名下载附件


[/url]







回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-11-3 07:55:07 | 显示全部楼层


[url=]





《医院消毒卫生标准》GB15982-2012和消毒技术规范2002版比对.doc

(82 KB, 下载次数: 5)



2017-11-3 08:49 上传
点击文件名下载附件


[/url]







回复

使用道具 举报

0

主题

115

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2017-11-3 07:55:08 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

127

帖子

956

积分

高级会员

Rank: 4

积分
956
发表于 2017-11-3 07:55:09 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,学习到了