请问老师们:血透室正在改建中,透析区内必须有洗手池吗?工人说下水不好走,现求助洗手池装在走廊里及治疗室可以吗?



上一篇:血液透析下一篇:血透室血透结束后含有少量血液的管子应该怎么处理?





回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-3-30 10:20:01 | 显示全部楼层


能装在走廊里应该就能装在透析区里,让他们想办法。






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2017-3-30 10:20:02 | 显示全部楼层


我们医院当初装洗手池的时候工人也是这样说的,后来验收不通过,再次要求装修公司必须按照规范来安装,他们也能装好。






回复

使用道具 举报

0

主题

1794

帖子

1711

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1711
发表于 2017-3-30 10:20:04 | 显示全部楼层


透析区必须安装非手触式水龙头。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2017-3-30 10:20:05 | 显示全部楼层


按规范要求操作,不要迁就他们会有办法的。






回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

799

积分

高级会员

Rank: 4

积分
799
发表于 2017-3-30 10:20:06 | 显示全部楼层


感谢老师们








回复

使用道具 举报

0

主题

819

帖子

782

积分

高级会员

Rank: 4

积分
782
发表于 2017-3-30 10:20:07 | 显示全部楼层


透析区必须安装非手触式水龙头






回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

448

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
448
发表于 2017-3-30 10:20:08 | 显示全部楼层


要求多少台机器安一个洗水池啊







回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

448

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
448
发表于 2017-3-30 10:20:09 | 显示全部楼层


要求4-6个透析单元有一个洗手池







回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
发表于 2017-3-30 10:20:10 | 显示全部楼层


必须有,每4~6个透析单元应配备一套手卫生设施,采用非手触式水龙头开关(血液透析中心(室)医院感染预防控制规范2016意见稿,将要实施了,按照最新的来,省的以后改起来麻烦)