各位:
   我院新修病房大楼,我极力反对ICU\产房、NICU搞层流,主张用集中空调系统,但基建科说用的是新风,空气经三级过滤,可以达到10万级,我纳闷,用新风,难道还有10万级之说。求解!谢谢!



上一篇:请问各位老师,手术室、产房、人流室的院感管理要求有哪些呢?下一篇:乙肝小三阳的医生可以在血透科工作吗?有这方面的相关文件吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-5-18 11:47:01 | 显示全部楼层


没有听说过,只有洁净系统才有洁净度的级别






回复

使用道具 举报

0

主题

1295

帖子

1267

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1267
发表于 2017-5-18 11:47:02 | 显示全部楼层


不明白,他们的依据?






回复

使用道具 举报

0

主题

428

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2017-5-18 11:47:03 | 显示全部楼层


空气洁净度是“洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。”(来自百度百科)因此通过过滤理论上可以达到某种所需的洁净度,这主要取决于过滤器的等级。但是层流洁净技术却不单单要求粒子大小,还要求温度、湿度、新风量、压力、换气次数等等等等,涉及的要求参见GB50333。以上是个人理解,不知道对不对






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-5-18 11:47:05 | 显示全部楼层


路过这里学习了老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

962

积分

高级会员

Rank: 4

积分
962
发表于 2017-5-18 11:47:06 | 显示全部楼层


谢谢老师的解答!我认为要达到10万级,那必定是洁净系统了。不存在单新风系统过滤三次就成!