查看: 1557|回复: 31

洁净手术室空气培养超标会是什么原因?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-8-1 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


老师们好!最近我们新建的洁净手术室准备投入使用,做了第三方检测说是合格。我们自己做了空气培养,只有百级间空气培养值超标,其他房间都不超标(百级间是工程方把千级间改成百级间);找原因整改连续做了三次检测,都超标,会是什么原因呢,请老师们帮忙分析,谢谢。



上一篇:如何理解手术器械准备指南和标识?下一篇:手术室500毫升碘伏 酒精开启后有效期多久?





回复

使用道具 举报

0

主题

926

帖子

856

积分

高级会员

Rank: 4

积分
856
发表于 2017-8-1 21:41:01 | 显示全部楼层


查看自净时间,过滤板,回风口,监测前清洁是否做好。






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-8-1 21:41:02 | 显示全部楼层

雪人grx 发表于 2017-8-1 22:09
查看自净时间,过滤板,回风口,监测前清洁是否做好。
我们也考虑送风口过滤网的问题,是否清洁,密闭怎样,不知有没有道理,怎样解决为好?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2017-8-1 21:41:03 | 显示全部楼层

清风qing 发表于 2017-8-1 22:13
我们也考虑送风口过滤网的问题,是否清洁,密闭怎样,不知有没有道理,怎样解决为好?谢谢!
所有送风囗过滤网清洁干净再检测试试。






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-8-1 21:41:04 | 显示全部楼层


谢谢二进制老师指点。






回复

使用道具 举报

0

主题

355

帖子

323

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
发表于 2017-8-1 21:41:05 | 显示全部楼层


通风口过滤网清洁以后再监测






回复

使用道具 举报

0

主题

531

帖子

501

积分

高级会员

Rank: 4

积分
501
发表于 2017-8-1 21:41:06 | 显示全部楼层


本帖最后由 心上秋 于 2017-8-2 08:17 编辑

”做了第三方检测说是合格”,老师看到第三方的具体检测报告了吗?这个第三方的资质您关注过吗?建议您看看GB50333-2013,不要被工程方给忽悠了。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
发表于 2017-8-1 21:41:07 | 显示全部楼层


应从整个风路、物表清洁消毒、采样操作、培养过程等各个环节进行追踪






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

309

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
309
发表于 2017-8-1 21:41:08 | 显示全部楼层


看是中间区域超标还是周边区域超标,让厂家看看手术区的密封效果咋样!






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-8-1 21:41:09 | 显示全部楼层


路过这里学习了各位老师的分享!