查看: 1420|回复: 29

洁净手术室更换了过滤器,是否需要做环境卫生学监测后才能使用?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-10-11 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 沧浪之水 于 2017-10-11 14:31 编辑

各位老师您好:
我院洁净手术室:千级、万级共三间今天更换了初、中、高效过滤器,是否需要做一下环境卫生学监测才能使用?请老师指导,谢谢!





上一篇:是否一定要建洁净手术室下一篇:手术室消毒灭菌





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-10-11 11:57:01 | 显示全部楼层


应该做







回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2017-10-11 11:57:02 | 显示全部楼层


个人理解,应该做环境卫生学监测后才能使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
发表于 2017-10-11 11:57:03 | 显示全部楼层


换高效需要                             






回复

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2017-10-11 11:57:04 | 显示全部楼层


规范要求更换高效过滤器后应进行空气监测,合格方能使用






回复

使用道具 举报

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-10-11 11:57:05 | 显示全部楼层


需要做的。。。。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-10-11 11:57:06 | 显示全部楼层


个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

2143

帖子

2093

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2093
发表于 2017-10-11 11:57:07 | 显示全部楼层


WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8  空气净化效果的监测  8.2.1  监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;






回复

使用道具 举报

0

主题

1076

帖子

1050

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1050
发表于 2017-10-11 11:57:08 | 显示全部楼层


必须做的。。。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

1273

帖子

1113

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1113
发表于 2017-10-11 11:57:09 | 显示全部楼层


按照规范要求做的                  






回复