新生儿病房我个人认为能做到通风,有空气消毒器的环境就可以了,而产房能达到普通手术室也可以聊,现在我们医院有一笔钱,计划搞成洁净,你们认同吗?我觉得洁净日常维护难,成本高,对我们感控来说就更麻烦了。比如我们的手术室就是层流,但由于老出毛病,又漏水,空气不好,医生们都开着门做手术,那是什么层流啊!



上一篇:新生儿病床如何消毒下一篇:新生儿室空气监测频率





回复

使用道具 举报

0

主题

354

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2010-5-27 18:06:01 | 显示全部楼层


我认为:新生儿病室、产房不需要层流洁净房间。层流房间做不好,空气不流通,更易交叉感染。






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-5-27 18:06:02 | 显示全部楼层

回复 1# lllan086

是的,不需要做成洁净的,通风不好,维护费用高,现在做什么都一窝蜂,上周一个区医院的领导征求我的意见,他们要建4间手术间,想做一间净化的,说是厂家建议的,我赶紧告诉他千万别做,并告诉他不能做的理由,他听了觉得有道理,就决定不做了。






回复

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

87

积分

注册会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2010-5-27 18:06:03 | 显示全部楼层


新生儿病房及产房我个人认为能做到通风,有空气消毒机消毒环境就可以了.层流病房维护的费用太高






回复

使用道具 举报

0

主题

1877

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2010-5-27 18:06:04 | 显示全部楼层

回复 1# lllan086

赞成楼主的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2010-5-27 18:06:05 | 显示全部楼层


我个人认为能做到通风,有空气消毒机消毒环境就可以了.






回复

使用道具 举报

0

主题

392

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2010-5-27 18:06:06 | 显示全部楼层


层流很麻烦啊~非一般的麻烦~