紫外线强度监测是发现累计时间已达1000小时以上,但时检测强度仍然大于70mw/cm2,是否还可以继续使用(紫外线说明书主要技术参数:寿命可达5000小时,但院感专家检查时要求累计时间达1000小时要更换紫外线)。

[ 本帖最后由 一枝梅 于 2008-11-24 14:02 编辑 ]



上一篇:消毒剂周期性更换如何做?下一篇:问题消毒剂





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-7-12 08:44:01 | 显示全部楼层


紫外线灯的消毒方法本身已不是那么提倡了,一般来说累积时间到了后,不用监测也就将它更换了.如果你监测是合格的,并且能确保监测仪器也是经计量检测合格的,那在普通科室使用没什么问题.
但是,;P ;P以后临床科室都养成了到了1000个小时还要测过再决定是否更换,院感岂不是给自己添忙?






回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
发表于 2007-7-12 08:44:02 | 显示全部楼层


噢知道了,谢谢版主。






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-7-12 08:44:03 | 显示全部楼层

原帖由 yg3048 于 2007-7-12 08:44 发表
                               
登录/注册后可看大图

紫外线强度监测是发现累计时间已达1000小时以上,但时检测强度仍然大于70mw/cm2,是否还可以继续使用(紫外线说明书主要技术参数:寿命可达5000小时,但院感专家检查时要求累计时间达1000小时要更换紫外线)。

紫外线灯寿命多长!






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2007-7-12 08:44:04 | 显示全部楼层


紫外线灯寿命也许与紫外线强度大于70mw/cm2不是一个概念吧?
只要紫外线灯亮就说明其寿命未尽,但并非能够达到70mw/cm2的紫外线强度了。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





缭绕
+ 5
我很赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

564

帖子

833

积分

高级会员

Rank: 4

积分
833
发表于 2007-7-12 08:44:05 | 显示全部楼层


GB19258-2003《紫外线杀菌灯》
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000小时。






回复

使用道具 举报

0

主题

564

帖子

833

积分

高级会员

Rank: 4

积分
833
发表于 2007-7-12 08:44:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 wshh1975 的帖子[/h1]


紫外灯的寿命应该是有消毒作用的时间,不是灯亮。






回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2007-7-12 08:44:07 | 显示全部楼层


紫外线灯的寿命不能单以累计时间来决定,因为累计时间还存在着其他一些不正确因素,比如说是你开的灯由我来记时,比如说我那里开灯在消毒,又在这忙其他的事忘了及时关,比如说还没等消毒时间到这房间又要急用等等,但为了规范记录不管你到不到时间都是按制度上规定时间记录,久而久之累计时间只是一个大概数字,这里面包含着不正确的因素。因些使用寿命用计时1000来规定我觉得不太合适。我们医院对使用紫外线科室是这样规定的,凡是使用超过1000小时以后每使用200小时再测一次强度,如果不低于70微瓦每平方米继续使用,直到低于要求值再更换。平时监测按规定执行,感觉效果还不错。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2007-7-12 08:44:08 | 显示全部楼层


最近我们在监测紫外线登短时发现新灯管测量的波长不够90微瓦,而且在不同的灯架上测量的数值相差10以上,全是三证齐全的名厂出品的灯,最低都在75微瓦以上,不知哪位前辈遇到类似事情,使用吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1648

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2007-7-12 08:44:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #9 小点点 的帖子[/h1]


应是强度不够90微瓦,而非波长!

不论时间长短,只要强度大于70微瓦就可以继续使用!

监测强度是应该做的工作,规范要求每半年监测一次。

至于1000个小时,是新灯管到70微瓦的时间不能低于1000个小时,所以,这是底限,不是高限。