帮忙看看新建供应室的建筑布局图,谢谢

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-8-29 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 雪花18644 于 2017-8-29 11:34 编辑

帮忙看看新建供应室的建筑布局图,谢谢




上一篇:气性坏疽病人术后用的器械应怎样处理?下一篇:胆道镜的消毒灭菌













登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:01 | 显示全部楼层


图纸在哪里?没看到






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:02 | 显示全部楼层


很多柱子都没有合理的规避,打包间上方的缓冲间啥意思?
全区域4个缓冲,目前推荐3区2缓冲。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:03 | 显示全部楼层


男女更衣建议前移至入口,卫生间可能因为排水问题不能变。但更衣需要放前面,便于工作人员。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:04 | 显示全部楼层


敷料间能放到上方吗?那样就可以单独有一个敷料入口,不再需要经过生活区。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:05 | 显示全部楼层


办公室有两间?是不是有点多?建议设置值班休息间。
我的微信:15251512338      
具体可以微信或电话沟通






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:06 | 显示全部楼层


无菌物品存放间面积可以缩小,增大去污区和打包区的面积。
医院有4台全自动清洗机就需要留足够的位置给予去污区工作人员。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:07 | 显示全部楼层


拆包间可以设置拆包区域,开一个门和无菌物品存放间相通。
拆包后的无菌物品有效期都是两年,安全系数高于自己灭菌后的最高有效期180天。
有些无菌物品可以和灭菌后物品一起发放,便于操作。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2017-8-29 11:25:08 | 显示全部楼层


另外:图纸上没看到双扉干燥柜,这个估计是遗漏了。






回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

522

积分

高级会员

Rank: 4

积分
522
发表于 2017-8-29 11:25:09 | 显示全部楼层


我们医院的消毒供应中心专门有一传送电梯将无菌物品送到手术室的。