血液病区用作骨髓移植的层流病房,空置一段时间后,在使用前你们是用什么方法进行空气消毒的?我们的主任还是认定用老办法“福尔马林+高锰酸钾”作为层流室内收治病人前的空气消毒最有效。你们有什么高见吗?《消毒隔离技术规范(2002年版)》中的方法哪种最好?



上一篇:臭氧消毒机进行空气消毒时如何检测臭氧机寿命?下一篇:戊二醛杀菌柜,能达到灭菌的效果吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-4-30 17:13:01 | 显示全部楼层
[h1][原创]层流病房不需要额外进行空气消毒[/h1]


空气层流病房,即分层空气流动病房,简称层流病房,是指通过高效微粒空气过滤装置的洁净空气以分层气流的方式送入病房内,仅保证了病房内整体空气的高洁净度,并不能保证病房本身的整体高洁净度,即不能做为全环境保护,因此病房内其他物品、设备等尚需要其他多种清洁消毒、灭菌方式来完成。因此层流病房空置一段时间以后,需要对各种物体表面、设施根据危险程度采取相应的清洁、消毒、灭菌等措施,并开启净化系统运转相应的时间以后方能投入使用。同时严禁使用有化学刺激、致癌因素的局部空气净化设备。参考文献:《现代医院卫生学》主编:王晓钟、陈世平、吕增春,人民军医出版社;上传文件。


[此贴子已经被gaoxd5于2007-4-30 17:54:12编辑过]







回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-4-30 17:13:02 | 显示全部楼层


-OtherErr-错误信息
                                           您在"访问论坛"的时候发生错误,共有1项,下面是错误的详细信息
  • 你的用户金币不足,购买该帖失败。 [/*]
  • 请仔细阅读论坛帮助文件,确保您有相应的操作权限。 [/*]






  • 回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3596

    帖子

    33

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    33
    发表于 2007-4-30 17:13:03 | 显示全部楼层


    [em06][em06]
    有没有专家来回答一下这个问题,骨骼移植的层流病房使用前还需要采用消毒剂薰的方法来进行空气消毒?上次我们医院做骨髓移植时.血液科是采用过氧乙酸薰的,我当时问他们为什么,他们说进修的时候其它医院都是采用这种方法的?我也不敢确实是不是还需要这样的处理,那层流室的功能怎么体现呢?
    另外采用这些消毒剂进行空气消毒对空调系统什么的有没有什么损害?
    [em03]






    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    2903

    帖子

    2905

    积分

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2905
    发表于 2007-4-30 17:13:04 | 显示全部楼层
    [h1]回复jiesi[/h1]


    转jiesi 的帖:血液病区用作骨髓移植的层流病房,空置一段时间后,在使用前你们是用什么方法进行空气消毒的?
    答:既然是用作骨髓移植的层流病房,应该是100级的吧!您只要开起,何必还要额外空气消毒呢?






    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3596

    帖子

    33

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    33
    发表于 2007-4-30 17:13:05 | 显示全部楼层


    以下是引用丽水在2007-4-30 11:16:59的发言:
    转jiesi 的帖:血液病区用作骨髓移植的层流病房,空置一段时间后,在使用前你们是用什么方法进行空气消毒的?
    答:既然是用作骨髓移植的层流病房,应该是100级的吧!您只要开起,何必还要额外空气消毒呢?我也是这样认为.......






    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    832

    帖子

    824

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    824
    发表于 2007-4-30 17:13:06 | 显示全部楼层


    发表于 2007-4-30 17:13:07 | 显示全部楼层


    注意一个问题,层流洁净室只是对进入室内的空气进行了粗\中\高效的过滤,系统自身没有杀灭空气中微生物的能力.
    如果系统出现了问题,如过滤器坏了,密闭的气流系统破坏了,空气的卫生质量就不能保证了.
    同样,如果洁净室内部发生了污染,层流系统是杀灭污染微生物能力的,必须进行消毒.
    层流洁净室的管理是关键.
    但很多医院对层流室的认识有偏差.
    [em54]






    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    1640

    帖子

    8

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    8
    发表于 2007-4-30 17:13:08 | 显示全部楼层


    对的,就是要求在一定时间后要对洁净室进行空气消毒的。原理就是S斑竹所说的意思,这很重要,要知道:层流洁净室只是对空气进行过滤,不能对空气消毒,所以要求在一定时间要对室内空气进行消毒的,我们要求每周消毒一次,每次1小时,使用具有反射扳的紫外线进行消毒。[em17][em17]






    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    3596

    帖子

    33

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    33
    发表于 2007-4-30 17:13:09 | 显示全部楼层


    明白了,看来明确是要进行空气消毒的......