院要起大楼,有人提出烧伤科有弄间层流病房,可烧伤病人每年很少,如果做层流的话造价很高,病人少使用率就很低,我认为挺浪费的.请问有必要层流?:ouuyh





上一篇:新生儿能否从新生儿科出院至产科妈妈身边?下一篇:需要接触隔离的耐药菌有哪些呢?





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-9-12 17:06:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 木棉花 的帖子[/h1]


烧伤病房的空气微生物控制对感染控制是很有好处的。你医院如果有烧伤科的话,应该建层流。个人之见,其它朋友的看法呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

832

帖子

824

积分

高级会员

Rank: 4

积分
824
发表于 2007-9-12 17:06:02 | 显示全部楼层


我也觉得应该建层流!烧伤病人的机体抵抗力低,如果实在不想建层流,可以进行保护性隔离,即正压病房!






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2007-9-12 17:06:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 gaoxd5 的帖子[/h1]


医院有条件,那就上层流!烧伤病人失去皮肤屏障太娇嫩了!






回复

使用道具 举报

0

主题

166

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2007-9-12 17:06:04 | 显示全部楼层


是啊,有层流最好!可是想到要花很多钱就。。。:ouuyh ,听说百级装修得花一百多万,象烧伤病房、血液科层流病房大概要多少级呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

325

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2007-9-12 17:06:05 | 显示全部楼层


层流真的有这么好吗?十万级层流据说和良好的通风换气效果差不多.






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-9-12 17:06:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #4 wzcdcyxh 的帖子[/h1]


大家对层流看来过分倚赖了,真的有那么好吗?

值得商榷,真的,也许是马好买,鞍难配,后不好管理哦!!!:lol :lol :lol :lol :lol :lol






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2007-9-12 17:06:07 | 显示全部楼层


可以采用那种类似于细菌室净化台之类的层流床,不过没有卫生部的批件,不知道是否需要.

层流床\层流无菌床\单人无菌室\化疗床
一、概述:层流床是一种垂直单向流局部空气净化设备。层流床构造了一个有效的可移动洁净空间,有效降低了疾病在其工作空间内的感染几率。特别适用于医院血液病病人、放化疗病人及其他免疫力低下的患者在设备内休息、疗养。层流床由空气净化系统、照明灭菌系统、操作控制系统等组成。其整体结构为金属框架,顶部为空气净化系统,四周以高透明度的防静电塑胶垂帘围护。工作时顶部的风机吸入环境空气,经空气净化系统过滤成为洁净空气,再以层流的方式送入工作区域。同时使工作区域内保持正压,以阻止外部空间的尘埃粒子进入工作区域。层流床主要特点:1,安全、稳固的全金属框,冷轧钢板静电喷塑!2,高透明度的防静电软垂帘,有效防止尘埃吸附于围护表面 3,优质高效滤芯,高效净化空气 4装配方便的可移动洁净空间,病床内洁净度可达百级!5多档调速风机保持常时间低噪音运行,满足不同情况的使用!
二、性能及技术指标l         电源电压:AC220V / 50Hz     设备功率:≤300Wl         自净时间:20 minl         结构方式:全金属框架,高透明防静电垂帘l         洁净等级:100级l         平均风速:0.15 ~ 0.3 5m/sl        压差:维持正压l         照明灯照度:≥300LXl         紫外灯辐射强度范围:93 uW/cm2 ~96 uW/cm2l         外形尺寸(长×宽×高):2100×1100×2000(mm)l         工作区尺寸(长×宽×高):2100×1100×1680(mm)         噪声(A):小于50dB






回复

使用道具 举报

0

主题

166

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2007-9-12 17:06:08 | 显示全部楼层


那这种造价贵吗?有那个医院在使用呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2007-9-12 17:06:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #9 木棉花 的帖子[/h1]


过河来我这凯瞧瞧吧。






回复