今年上面来检查说我们ICU没有负压病室重重扣分,隔离技术规范说负压病室适用于经空气传播疾病患者的隔离。我们是中医院不收空气传播病人也一定要负压病室吗?



上一篇:这个季节,您医院ICU重症社区感染患者多吗?下一篇:德国ICU病房的护理管理





回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2009-12-15 08:54:01 | 显示全部楼层


因地制宜,没有统一的标准强制?可能今后建立适量的是趋势。
据说,负压病房使用率不高。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-12-15 08:54:02 | 显示全部楼层


对这种专家只能无语.
国家也并没有主张所有ICU都做净化,也没有强调所有ICU都要备有负压病房.在我国目前的传染病管理上,以开放性肺结核为代表的经空气传播 的传染病是要归口管理到传染病院的.ICU内最重要的是通风良好.






回复

使用道具 举报

0

主题

1394

帖子

473

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
473
发表于 2009-12-15 08:54:03 | 显示全部楼层


理论上应该配备有负压病房,虽然是中医院,但有可能接触到经空气传播的疾病,如果有负压病房自然是好的,这应该是在建设新的病房或者改造的时候建设,如果能建设一个可正负压转换的房间,对于必要的隔离措施的落实很有好处。不过目前国家并没有强制的要求,因此专家以此扣分不合理。






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-12-15 08:54:04 | 显示全部楼层


国家相关规范没有强求一定要建立负压病房,有条件的医院可以建立1~2正负压切换病房。
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +6

收起
理由





星火
+ 6
我很赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2009-12-15 08:54:05 | 显示全部楼层


最近正在进行“美国2003年医疗机构环境感染控制指南”的部分翻译工作,感觉美国的管理比较人性化,他们要求新建或改建的建筑要怎样怎样,已经使用的建筑怎样怎样。而不象我们,只要规范出台,不论新老建筑,都使用同一个标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

54

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2009-12-15 08:54:06 | 显示全部楼层


按本地的ICU院感质量评价标准办事。要扣分,就设吧。
不过这是一个趋势啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

203

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2009-12-15 08:54:07 | 显示全部楼层


请问各位老师:谁有感染性疾病科的重症监护室流程图?三区该如何划分?请赐教






回复

使用道具 举报

1

主题

467

帖子

586

积分

高级会员

Rank: 4

积分
586
发表于 2009-12-15 08:54:08 | 显示全部楼层


没有统一的标准强制,只要有良好的通风就可以。