查看: 6166|回复: 38

您医院循环风紫外线空气消毒器是怎样使用的?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2007-10-16 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


根据《消毒技术规范》
3.8 医院室内空气的消毒
3.8.1适用范围
本节规范适用 GB15982-1995 中规定的 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 类环境室内空气的消毒。
3.8.2 Ⅰ 类环境的空气消毒
Ⅰ类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。这类环境要求空气中的细菌总数 ≤10cfu/m3,只能采用层流通风,才能使空气中的微生物减到此标准以下。
3.8.3 Ⅱ 类环境的空气消毒
Ⅱ 类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房。可选用下述方法:
3.8.3.1 循环风紫外线空气消毒器:这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可将进入消毒器的空气中的微生物杀死。按产品说明书安装消毒器,开机器30min后即可达到消毒要求,以后每过15min开机1次,消毒15min,一直反复开机、关机循环至预定时间。本机采用低臭氧紫外线灯制备,消毒环境中臭氧浓度低于0.2mg/m3,对人安全故可在有人的房间内进行消毒。

请问您医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒器吗?24小时持续开机吗?



上一篇:关于空气消毒下一篇:微生物室的环境消毒





回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-10-16 22:59:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 楚楚 的帖子[/h1]


我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,按照我们制度的空气消毒规范进行管理,在安装后调试设定时间,到时自动开机消毒,我们对各个区域有不同的时间规定,具体的文件我已经上传论坛,可以翻阅!!

不用24小时开机。:lol :lol






回复

使用道具 举报

0

主题

205

帖子

308

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
308
发表于 2007-10-16 22:59:02 | 显示全部楼层


我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,我们在安装验收后设置好程序,即在Ⅱ类环境中空气中细菌菌落总数超过了标准范围则消毒机自动启动消毒程序。






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-10-16 22:59:03 | 显示全部楼层

原帖由 左小玲 于 2007-10-17 11:25 发表
                               
登录/注册后可看大图

我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,我们在安装验收后设置好程序,即在Ⅱ类环境中空气中细菌菌落总数超过了标准范围则消毒机自动启动消毒程序。



你这可是高科技哦,能设定程序自动监测空气中细菌超标吗?这可能不现实吧!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-10-16 22:59:04 | 显示全部楼层
[h1]回复 #4 一枝梅 的帖子[/h1]


有厂家介绍这种产品,据称有红外探头,可以探测空气中微生物的数量,有待进一步确认。






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-10-16 22:59:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 楚楚 的帖子[/h1]


很可能打的概念牌,想的是你包中的钱,当然很好做假的哦,设定固定的时间或内设微电脑程序,设定开机时间和时长,这样会骗很多人的,设定时间是小儿科哦!!!:lol :lol :lol






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

137

积分

注册会员

Rank: 2

积分
137
发表于 2007-10-16 22:59:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 楚楚 的帖子[/h1]


我们医院Ⅱ类环境也使用的循环风紫外线空气消毒机,设定好开机时间,一般每日晨手术前及晚上各一次为常规消毒,手术后及接台时临时设定.不必24小时开机.






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2007-10-16 22:59:07 | 显示全部楼层


医院越大,需要安装紫外线循环风的数量越大,是一笔令院长头痛的开支。且不说那东东有多少暴利,就是后续维护也是问题。听说有高手将普通紫外线灯管装上反射罩,向天花板方向照射,如果安装在新风口附近,是不是会有不错的替代效果?






回复

使用道具 举报

0

主题

610

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2007-10-16 22:59:08 | 显示全部楼层
[h1]请教[/h1]


请问各位高人,循环风紫外线空气消毒机的紫外线灯管寿命是不是如说明书所说的大于7000小时,而不是1000小时?还有电子灭菌灯的使用寿命是多少小时?谢谢!:handshake :loveliness:






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-10-16 22:59:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #9 lyzyy 的帖子[/h1]


本论坛有上传的国家标准,标准指出:紫外线灯管的使用寿命不得低于5000个小时,如果说明书中有使用时间大于7000小时,您可以在使用期限内进行监测,如果没有达到他们标注的使用寿命可以要求免费更换。:)

电子灭菌灯?是指臭氧消毒机吗?






回复

使用道具 举报