查看: 764|回复: 2

环氧乙烷灭菌器与高压灭菌放置在同一间房内工作,可以吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2013-2-16 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 依依 于 2013-2-16 17:21 编辑

求助:我院条件限制,现将环氧乙烷灭菌器与高压灭菌放置在同一间房内工作,请问这样可以吗?谢谢!



上一篇:外科医生换药时使用换药车下一篇:病房挂帘的清洁消毒,你们是怎么做的?





回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2013-2-16 16:21:01 | 显示全部楼层


环氧乙烷应该单独的放置,没有条件可以做一个隔断。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





细雨润竹
+ 2
赞同!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1512

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2013-2-16 16:21:02 | 显示全部楼层


不可以,环氧乙烷使用说明书上都已注明,要求独立房间安装。可以加隔断分离开。环氧乙烷不能接触明火(高压灭菌的电路还有电机可以会产生火花),环氧乙烷灭菌后房间内会有残留,所以建议独立房间安排,还应安装排风扇、防爆灯、温湿度表,有条件的安装环氧乙烷浓度检测议。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表