近期由于我院危重病人明显增加,尤其是脑外科危重病人多,准备在脑外科病房改造一个NICU(5张床位),请问老师在改造过程中院感要注意哪些问题?



上一篇:ICU感染管理制度下一篇:ICU病房内气管切开病人如果没条件住单间,与其他病人之间需要拉上隔帘吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

302

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
发表于 2016-8-12 07:58:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 翔宇 于 2016-8-12 08:28 编辑

1、空气净化:能够良好通风最好,如通风设施不佳可安装空气消毒机;
2、设置隔离病房,平时亦可做普通ICU病房用;
3、手卫生设施,非触式,配备干手物品;
4、病房、辅助用房、污物处理间相对独立;个人觉得如果管理严格有些功能区域可以和普通病房共用,比如污物处理间。






回复

使用道具 举报

1

主题

159

帖子

161

积分

注册会员

Rank: 2

积分
161
发表于 2016-8-12 07:58:02 | 显示全部楼层


谢谢老师,关键就是一个有5张床位的大病房,如何做到病房、辅助用房、污物处理间相对独立呢?还有通道问题如何解决呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

280

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
280
发表于 2016-8-12 07:58:03 | 显示全部楼层


专科ICU与中心ICU流程布局是一样的。






回复

使用道具 举报

0

主题

785

帖子

784

积分

高级会员

Rank: 4

积分
784
发表于 2016-8-12 07:58:04 | 显示全部楼层


利用相邻病房打通改造成缓冲间?即使再小的ICU布局流程也要符合标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

370

帖子

635

积分

高级会员

Rank: 4

积分
635
发表于 2016-8-12 07:58:05 | 显示全部楼层


通风是最重要的,气管插管、气管切开的病人易产生气溶胶,洗手池方便洗手,最好有便盆清洗机