查看: 353|回复: 6

层流设备的年检ICU需要吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2016-10-26 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定,提出每年进行年检,那么ICU呢,很多地方的医院都进行了层流设计,不知道有没有第三方年检的要求。



上一篇:求ICU目标性监测的总结分析模板下一篇:重症监护病房隔离室应设置在病房的首端还是末端?





回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2016-10-26 10:02:01 | 显示全部楼层


ICU不可能像手术室有空态的情况,检测是比较费劲的,环境干扰比较大,如果参照GB50333规范应该做,大家都是怎么做的,希望得到前辈的指点。谢谢








回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-10-26 10:02:02 | 显示全部楼层


ICU有其特殊性,本人还是不推荐建立洁净ICU的。






回复

使用道具 举报

0

主题

177

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2016-10-26 10:02:03 | 显示全部楼层


个人觉得ICU没必要建成层流洁净






回复

使用道具 举报

0

主题

785

帖子

784

积分

高级会员

Rank: 4

积分
784
发表于 2016-10-26 10:02:04 | 显示全部楼层


只要是层流病房,就按照GB50333规范,我们每年都请疾控中心的来监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2016-10-26 10:02:05 | 显示全部楼层

舒窈 发表于 2016-10-26 11:41
只要是层流病房,就按照GB50333规范,我们每年都请疾控中心的来监测。
谢谢
感谢您的回复,坚定了我申请的信心。






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2016-10-26 10:02:06 | 显示全部楼层

似曾相识2 发表于 2016-10-26 11:15
个人觉得ICU没必要建成层流洁净
建筑方面我们只能提供参考意见。我们院感定不了什么大事,只能跟着干活。