查看: 283|回复: 5

静配中心空气培养皿如何放?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-6-1 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问给静配中心的生物安全柜和水平层流洁净台做空气培养时培养皿如何放?每次每台洁净台都要做吗?还有这房间是万级的培养皿位置怎么放?谢谢



上一篇:紫外线灯管监测下一篇:大家采集手培养前,护士洗手完要用纸擦干还是等待干?





回复

使用道具 举报

0

主题

570

帖子

552

积分

高级会员

Rank: 4

积分
552
发表于 2017-6-1 09:00:01 | 显示全部楼层


我也有同样的问题,请老师解惑给出正确的答案。






回复

使用道具 举报

0

主题

1953

帖子

1943

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1943
发表于 2017-6-1 09:00:02 | 显示全部楼层


我们还没有静配中心,也想知道答案。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-6-1 09:00:03 | 显示全部楼层


我们是这样做的,也是找寻了好的的资料,找到了一个《医药工业洁净室沉降菌的测试方法》,按照上面的方法来做监测和评价






回复

使用道具 举报

0

主题

3219

帖子

3023

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3023
发表于 2017-6-1 09:00:04 | 显示全部楼层


静配中心校验的时候专家提过这个问题,对于生物安全(虽然是百级),但也不需要按照手术室GB50333的要求摆放13块培养皿哦,因为也放不下,专家给出的就是按照四角加中心5个点即可哦,每台净化台都是要做的,而且要做好记录,哪一台结果是多少的,房间的话不需要做的






回复

使用道具 举报

0

主题

120

帖子

2

积分

新手上路

Rank: 1

积分
2
发表于 2017-6-1 09:00:05 | 显示全部楼层

感控雏鹰 发表于 2017-6-1 09:31
静配中心校验的时候专家提过这个问题,对于生物安全(虽然是百级),但也不需要按照手术室GB50333的要求摆放 ...
谢谢老师!学习了,马上改正。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表