查看: 998|回复: 15

医疗卫生机构传染病防治监督监测指南(征求意见稿)

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-1-4 12:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医疗卫生机构传染病防治监督监测指南(征求意见稿)









附件1(医疗卫生机构传染病防治监督监测指南).doc



2017-1-4 12:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



288.5 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -2 金

















附件2(医疗卫生机构传染病防治监督监测指南编制说明).doc



2017-1-4 12:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



45.5 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -2 金












上一篇:国家卫生计生委办公厅关于开展传染病防治法等法律法规落实情况监督检查工作的通知下一篇:传染性死婴死胎处理





回复

使用道具 举报

0

主题

448

帖子

424

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
424
发表于 2017-1-4 12:24:01 | 显示全部楼层


下载学习,多谢老师分享






回复

使用道具 举报

0

主题

392

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2017-1-4 12:24:02 | 显示全部楼层


Ⅰ级洁净手术室的布点方法和GB50333不一致,请在关注。






回复

使用道具 举报

0

主题

135

帖子

845

积分

高级会员

Rank: 4

积分
845
发表于 2017-1-4 12:24:03 | 显示全部楼层

刀郎木卡姆 发表于 2017-1-4 13:26
Ⅰ级洁净手术室的布点方法和GB50333不一致,请在关注。
这个只是一个征求意见稿,最终不知道会不会修改






回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

768

积分

高级会员

Rank: 4

积分
768
发表于 2017-1-4 12:24:04 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,下载学习了~






回复

使用道具 举报

0

主题

392

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2017-1-4 12:24:05 | 显示全部楼层

wsjdxx 发表于 2017-1-4 13:43
这个只是一个征求意见稿,最终不知道会不会修改
做的非常不错的资料,感谢无私奉献给大家。请注意的是GB50333中对Ⅰ级洁净手术室的布点要求手术区13个点,周边区8个点,共21点。






回复

使用道具 举报

0

主题

137

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2017-1-4 12:24:06 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,下载学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

366

帖子

359

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
359
发表于 2017-1-4 12:24:07 | 显示全部楼层


路过下载学习了,多谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

878

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2017-1-4 12:24:08 | 显示全部楼层


本帖最后由 tzgengxiuxia 于 2017-1-4 15:18 编辑
刀郎木卡姆 发表于 2017-1-4 13:26
Ⅰ级洁净手术室的布点方法和GB50333不一致,请在关注。

1)对应用洁净技术区域场所的检测(Ⅰ类环境的检测):布点方法:传染病监督检测时可仅在手术区域(非手术室时则为工作区)进行布点检测。Ⅰ级洁净手术室:采样点数和布点位置:5级手术区域中心区5个。Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:采样点数和布点位置:手术区(工作区)域中心3个。医疗卫生机构进行日常自检时,按洁净区域级别和送风方式不同,布点数不同。当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表1-1的规定,当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方。当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,测点数不少于3点;但不应布置在送风口正下方。Ⅰ级洁净手术室:最少采样点数和布点位置:中心区(5级)5个,周边区(6级)8个。Ⅱ级、Ⅲ级洁净手术室:最少采样点数和布点位置:中心3个,周边6个。Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:最少采样点数和布点位置: 个。布点高度:测点布置在距地面0.8m~1.5m高的平面上。采样暴露时间: 30分钟。医疗机构日常自检是一样的,没有发现有区别。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





听.讲
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

339

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
339
发表于 2017-1-4 12:24:09 | 显示全部楼层


GB50333中对Ⅰ级洁净手术室的布点要求手术区13个点,周边区8个点,共21点。