请你帮看一份血液层流病房的检验报告,参照的相应标准值正确吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2009-9-16 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 柳莹依 于 2009-9-16 16:27 编辑

我院的血液科层流洁净病房竣工后,半年前施工方请了有关部门作了相应的检测,我对报告中一些区域参考的标准值疑惑不解,特将其放在论坛上,请兄弟姐妹帮助答疑解惑。谢谢!

本主题由 梦缘徽州 于 2017-1-22 12:42 移动

上一篇:为何检验报告数值不统一下一篇:医院感染管理监测检验报告书





回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-9-16 16:25:01 | 显示全部楼层


我做了一份ppt文档,但不知为何上传不了,现将图片贴出。
疑惑之一:各室的标准值参照恰当吗?














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-9-16 16:25:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 柳莹依 于 2009-9-16 16:39 编辑

疑惑之二:还是所参照的标准值是否恰当?尤其不明白的是层流血液病房(1)(百级)手术区域≥0.5μm的微粒标准值是≤2800是怎么来的呢?其他标准值也是一样不明白
看了“医院洁净手术部建筑技术规范”中的术语:2.0.1洁净度100级cleanliness class 100
大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-9-16 16:25:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 柳莹依 于 2009-9-16 16:37 编辑

疑惑三:所有的地方新风量的实测值均达到42次/h,但每小时换气次数是12-14次。我不明白。按我的理解,一个1000立方米大小的房间,每小时新风量达到42次,那就说送入该房间的新风就是1000×42=42000立方。那至少换气次数超过42次吧?
疑惑四:换气次数每小时12-16次的标准值是哪个区域呢?














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-9-16 16:25:04 | 显示全部楼层


上面列的结果是用不同方法做出来的,细菌数使用沉降法,但不是用95标准的方法,而是用的洁净手术部的检测方法,都是沉降法但是布平皿数以及采样时间都不一样,但是原理是一样的。两种方法结果不具可比性。具体原理是单位时间单位面积沉降在平皿内的细菌数。95法一般5点也就是5个平皿,5分钟,手术室的方法根据不同级别不点数不同,比如百级间要求布13个平皿,30分钟.
另外的结果为微粒数,是用采样器在空气中运行(湿空气通过滤网)直接读取单位时间内的微粒数。
微粒数、菌落数是两个概念。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





柳莹依
+ 10
经验




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-9-16 16:25:05 | 显示全部楼层

5# xxxxxx666666


谢谢X6管理员。
请教两个问题:1、在图片2中,百级层流血液病房含尘浓度检测中,手术区域≥0.5μm的微粒标准值≤2800,这个2800是从哪里来的?我看了医院洁净手术部建筑规范中的技术标准,没有这个2800,同样也没有看到28000的标准值。
2、请教的第二问题就是我在4#表达的。不知我的理解对不?






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-9-16 16:25:06 | 显示全部楼层

我做了一份ppt文档,但不知为何上传不了,现将图片贴出。
疑惑之一:各室的标准值参照恰当吗?
柳莹依 发表于 2009-9-16 16:30
                               
登录/注册后可看大图

我认为这份报告的标准值是不正确的,千级和万级的标准值应该是0.75个和2个,而不是按照百级和千级的周边区来套用,因为实际上百级的周边区的洁净度要明显高于千级手术区。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-9-16 16:25:07 | 显示全部楼层

3# 柳莹依


医院洁净手术部建筑技术规范的百级洁净度尘埃粒子确实是小于3500粒/立方米,但监测用的尘埃粒子计数器型号较多,采样流量各不一样,可能换算后的标准也不一样了。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-9-16 16:25:08 | 显示全部楼层

疑惑三:所有的地方新风量的实测值均达到42次/h,但每小时换气次数是12-14次。我不明白。按我的理解,一个1000立方米大小的房间,每小时新风量达到42次,那就说送入该房间的新风就是1000×42=42000立方。那至少换气次 ...
柳莹依 发表于 2009-9-16 16:35
                               
登录/注册后可看大图

       换气次数和新风量是两个不同的概念,换气次数是指每小时房间容积内风量的更新次数,其计算方式为每小时进入房间的风量除以房间容积,但是要注意这里说的进入房间的风量不是全新风还包括循环风。因此新风量与换气次数是不好换算的。
    顾名思义新风量是指进入房间的新鲜空气量,但是新风管中测出的新风量是进入所有房间的,因此很难确定在某一房间进入了多少新风。我们在监测中也很少出新风量这个项目。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





柳莹依
+ 10
经验




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2009-9-16 16:25:09 | 显示全部楼层


这个报告的一些提法是挺奇怪,从我们知道的卫生各标准中,没有上面提到的标准,不知是否在建筑业有什么新要求?我们也想知道.