查看: 1879|回复: 10

口腔科三区划分那点事

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96814
发表于 2012-9-4 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 舟舟 于 2012-9-4 15:59 编辑

最近疾控来我院检查重点科室,看了我院三区划分,最后指出消毒炉(灭菌器)放在灭菌区不行(我院消毒炉和无菌柜是分开放不同放置的,因清洁区太小消毒炉放不下)迎接了大大小小的检查不少,检查人员都未指出这样不妥,这次疾控指出了,从院感人角度看本人也觉得不妥,但医院不愿再去改建,请教各位老师,有何见解?



上一篇:治疗室如何分区?下一篇:感染性疾病科的建筑布局与人员配置有哪些要求?





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2012-9-4 13:42:01 | 显示全部楼层


地方太小,只能简易的隔一下,分肯定是要分开的。






回复

使用道具 举报

0

主题

492

帖子

344

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
344
发表于 2012-9-4 13:42:02 | 显示全部楼层


    《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》中有规定,清洗消毒区域三区应严格区分,去污区(完成清洗消毒工作)、检查包装灭菌区、无菌物品存放区。消毒灭菌设备是应该放在检查包装灭菌区。不知道老师说的什么意思?






回复

使用道具 举报

0

主题

1047

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
发表于 2012-9-4 13:42:03 | 显示全部楼层


我院口腔科的器械已全部交由供应室消毒处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

227

帖子

354

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
354
发表于 2012-9-4 13:42:04 | 显示全部楼层


口腔科的器械交于消毒供应中心处理不就行了吗!






回复

使用道具 举报

0

主题

422

帖子

330

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
330
发表于 2012-9-4 13:42:05 | 显示全部楼层


我们口腔科的器械全部交于消毒供应中心处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

359

帖子

218

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2012-9-4 13:42:06 | 显示全部楼层


改建也麻烦,还不如一步到位送消毒供应中心灭菌。






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

296

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
296
发表于 2012-9-4 13:42:07 | 显示全部楼层


我们口腔科的器械也全部回到供应室进行处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

248

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2012-9-4 13:42:08 | 显示全部楼层


把口腔科的器械交给供应室进行处理。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2012-9-4 13:42:09 | 显示全部楼层


灭菌器是应该放在清洁区,如果因为“清洁区太小消毒炉放不下”而放在污染区就不妥了。另外现在是要求所有诊疗器械要放到消毒供应室去处理。