《医院感染管理规范》要求分娩室布局合理。严格划分无菌区、清洁区、污染区,......污染区内设置更衣间、产妇接收区、污物间、卫生间、车辆转换处。目前《医院感染管理规范》废止。同时随着爱婴医院的要求更人文化的管理,现在在待产室内都设置了卫生间,在隔离分娩室是否可以设卫生间?家化待产和家化分娩应设在哪个区域?是限制区?还是半限制区?隔离待产和隔离分娩之间还需要有缓冲吗?请指教。



上一篇:用完后的包装盒如何处理呢?下一篇:儿科病房的设置





回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

387

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
387
发表于 2007-11-16 21:32:01 | 显示全部楼层


本人认为隔离分娩室、家庭式分娩室都不要设置卫生间,因为卫生间是一个污染源;隔离待产室和分娩室可以是相通的,用门作为隔离频障,在待产室设卫生间,隔离分娩室设在靠近出口的一端,减少感染病人对其它区域的污染,分娩室依然应该在无菌区内,因为分娩过程和助产是一个要求无菌技术操作很严格的的操作。家化待产和家化分娩的道理应该是一样的。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





红梅伊人
+ 5
我很赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

245

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2007-11-16 21:32:02 | 显示全部楼层


谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

981

帖子

157

积分

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2007-11-16 21:32:03 | 显示全部楼层


隔离待产和隔离分娩之间还需要有缓冲吗?本人认为没必要设.






回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
发表于 2007-11-16 21:32:04 | 显示全部楼层


这是一个我很感兴趣的话题,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

204

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2007-11-16 21:32:05 | 显示全部楼层


隔离待产和隔离分娩之间还需要有缓冲吗?我也认为没必要设.






回复

使用道具 举报

0

主题

324

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2007-11-16 21:32:06 | 显示全部楼层


"污染区内设置更衣间、产妇接收区、污物间、卫生间、车辆转换处",更衣室不属于污染区吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2007-11-16 21:32:07 | 显示全部楼层


各位老师:有相关规范吗?