查看: 6771|回复: 21

有奖审核—导管室的平面设计图

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2008-4-2 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


这张图纸的右上方为DSA的平面设计图,请大家积极参与审核,对提出审核意见者将加分鼓励!






DSA平面设计图.pdf

(625.73 KB, 下载次数: 31726)



2008-4-2 22:51 上传
点击文件名下载附件


[ 本帖最后由 布衣 于 2008-4-2 22:54 编辑 ]



上一篇:你院的艾滋病实验室有生物安全柜吗?下一篇:流程不合理,可以这么做吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2008-4-2 22:51:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 布衣 的帖子[/h1]


布衣老师,本人才疏学浅,请多包含:此设计理念是方便医护人员,但是导管室有许多介入操作需要进行,DSA即数字减影血管造影技术,特别是心脏支架安放和血管封堵等,病人风险非常大,所以设计方面应该考虑按手术室要求进行。1室通道太多,2室考虑封堵医生内部通道大门,控制室没必要开两道门,能否考虑设计一个无菌用品间供两处使用,一定要分区明确,门和通道太多不利于管理。

[ 本帖最后由 yngmfc 于 2008-4-2 23:33 编辑 ]






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





布衣
+ 10
说得好!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #2 yngmfc 的帖子[/h1]


yngmfc 版主说得很好!请大家继续参与!






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2008-4-2 22:51:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 布衣 的帖子[/h1]


你这是“会诊”程序呀!先让初级讲,然后中级讲,最后由高级讲——我们讲错了您可要多批评指正哦:lol :lol 。






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:04 | 显示全部楼层








登录/注册后可看大图





幻灯片1.JPG (226.47 KB, 下载次数: 510)

下载附件

 保存到相册



2008-4-3 12:18 上传








登录/注册后可看大图





幻灯片2.JPG (114.59 KB, 下载次数: 2154)

下载附件

 保存到相册



2008-4-3 12:18 上传


首先考虑人流物流不交叉,第二个图是我画的草图,两边的走廊可以自行决定取舍,有一个即可。






[h2]评分[/h2]





参与人数 2 +20

收起
理由





布衣
+ 10
高手!




yngmfc
+ 10
不错!下回教教我画图!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

717

帖子

443

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
443
发表于 2008-4-2 22:51:05 | 显示全部楼层


提出几点建议,供参考:
1.这是几楼?好象还是在楼房中央区域???射线装置最好在一个偏僻点的地方,防护上安全一些,而且有利于排出暴光电离产生的废气。你做环评的时候估计他们也会提出来的。
2.考虑到医务人员实际工作中遵守流程,门建议少开。其中有一个机房没有污物通道,建议象另外一边一样,在机械室位置隔离一个污物通道,可以暂时分类存放一下污物。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





布衣
+ 10
有道理!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #6 江边一碗水 的帖子[/h1]


这是一楼。您说的有道理!






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:07 | 显示全部楼层

原帖由 yngmfc 于 2008-4-3 11:59 发表
                               
登录/注册后可看大图

你这是“会诊”程序呀!先让初级讲,然后中级讲,最后由高级讲——我们讲错了您可要多批评指正哦:lol :lol 。

一人脑子不够用,动员大家齐上阵。
瞧瞧:大家都是高水平、高级别的!:lol :lol :lol






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:08 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 xxxxxx666666 的帖子[/h1]


x6版:您提出的旋转90度与我不谋而合,但是外走廊的外开门可能不宜太多(一个病人出入口,一个污物出口),一端的清洗消毒两间共用,另一端的洗消间改为复苏室。如何?






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-4-2 22:51:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #9 布衣 的帖子[/h1]


那样的话会出现没有洗涤间的那个手术间的污物与洁物、人流交叉。你原来也开了四个门在走廊里的呀。

[ 本帖最后由 xxxxxx666666 于 2008-4-3 20:33 编辑 ]






回复

使用道具 举报