抗生素配制室内设置了细胞毒性室,两室之间需不需要压力差?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-8-24 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 Young_Z 于 2017-8-24 09:38 编辑

请教各位老师,《静脉用药集中调配质量管理规范》规定:抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。那么如果说在抗生素配制室里设置了独立的小房间作为危害药品静脉用药调配室,那么抗生素配制室和危害药品静脉用药调配室之间需不需要压力差呢?



上一篇:食堂设在负一楼可以吗?下一篇:成人乙肝疫苗接种的那些事





回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-8-24 09:37:01 | 显示全部楼层


如果量不多,用全排生物安全柜也可以吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2017-8-24 09:37:02 | 显示全部楼层

yage 发表于 2017-8-24 10:36
如果量不多,用全排生物安全柜也可以吧。
医院现在已经做了这样的设置,就是这个压力差,不知道是按照什么样的标准






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-8-24 09:37:03 | 显示全部楼层


如果是套在抗菌药配制室里面,应该有个压力差,应该咨询给你们设计配液中心的设计者。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-8-24 09:37:04 | 显示全部楼层


从普遍的原理来解释的话,应该需要压力差,只有有压力差才会保证不会污染其他的环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2017-8-24 09:37:05 | 显示全部楼层

guoli2008 发表于 2017-8-24 15:32
从普遍的原理来解释的话,应该需要压力差,只有有压力差才会保证不会污染其他的环境。
恩,好的,谢谢老师的指导






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2017-8-24 09:37:06 | 显示全部楼层

yage 发表于 2017-8-24 11:37
如果是套在抗菌药配制室里面,应该有个压力差,应该咨询给你们设计配液中心的设计者。
恩,谢谢老师的指导