查看: 431|回复: 5

正负压门开向

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-6-7 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1金币请问:对于无创产前检查、高通量测序和PCR实验室设有正负压房间的门开向如何?有没有严格标准规定门的开向?[h2]最佳答案[/h2]
三个人的空间查看完整内容
一般负压环境下的门开向应朝高压方向开启,反之相反,以保证门受压后密闭,往压力高的方向,门不易打开,易于关闭 。当然有条件最好自动移门。

实验室, 如何


上一篇:门诊耳鼻喉科硬式内镜如何消毒或灭菌?下一篇:妇科医院管理制度及消毒隔离制度





回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2017-6-7 10:12:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 三个人的空间 于 2017-8-31 08:00 编辑

一般负压环境下的门开向应朝高压方向开启,反之相反,以保证门受压后密闭,往压力高的方向,门不易打开,易于关闭 。当然有条件最好自动移门。






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-6-7 10:12:02 | 显示全部楼层


向压力低一侧开门。                 






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-6-7 10:12:03 | 显示全部楼层


我们医院的正负压病房是朝里面开门的,至于说标准不知道






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2017-6-7 10:12:04 | 显示全部楼层


相对于前后推拉立体式开门,也许用左右推拉平面式开门为好。谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

811

积分

高级会员

Rank: 4

积分
811
发表于 2017-6-7 10:12:05 | 显示全部楼层


个人认为,门的开向最好是轨道电动门(向一侧或者两侧开启)
注意:必须要有缓冲间,而且缓冲间及室内的门不能同时开启,如果同时开启,室内的正压/负压就没法保障了。