我们的ICU、产房、新生儿中心、供应室的检查包装间都是十万级的层流净化技术,按《洁净手术部建筑技术规范》GB-50333要求,送风口分散布置时,最少需要2个培养皿,那我们是放2个培养皿就可以了,还是按实际面积适当增加培养皿呢?



上一篇:空气消毒下一篇:“感控时间”第一季第一期:院前应急救援人员的标准预防





回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-12-4 11:53:01 | 显示全部楼层


按照标准进行放置培养皿。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-12-4 11:53:02 | 显示全部楼层


50333里面的要求是面积的平米数开平方。