院领导要求我们设计一下各內镜室的位置和诊疗洗消流程
由于地方所限,而且领导执意要尽量减少用房面积(我们和內镜室一起给领导作工作多次!无奈!)。我们设计了三种,请大家指教,尤其是从感控角度来说明问题。





方案1.doc

(26.5 KB, 下载次数: 311)



2008-10-1 09:56 上传
点击文件名下载附件








方案2.doc

(25.5 KB, 下载次数: 269)



2008-10-1 09:56 上传
点击文件名下载附件








方案3.doc

(28 KB, 下载次数: 194)



2008-10-1 09:56 上传
点击文件名下载附件


谢谢了





上一篇:內镜中心的设计下一篇:求:内镜室规章制度





回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2008-10-1 09:56:01 | 显示全部楼层
[h1]回复1楼[/h1]


过你的三个方案,相对来讲,第二个方案在三个里较为合理








回复

使用道具 举报

1

主题

611

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2008-10-1 09:56:02 | 显示全部楼层


什么滂胱镜会设在这儿呢?这类镜子要求是要灭菌的,应在手术室类环境条件下方可进行诊疗>
内镜清洗消毒技术操作规范:
第十二条内镜及附件的清洗、消毒或者灭菌必须遵照以下原则:
  一、凡进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件,如腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、宫腔镜等,必须灭菌。
第九条灭菌内镜的诊疗应当在达到手术标准的区域内进行,并按照手术区域的要求进行管理。








回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2008-10-1 09:56:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 mache 的帖子[/h1]


个图是否都存在污洁同流,交叉的问题??
洗消间污洁同门还可以用中间划线来区隔,但是清洗消毒的房间与各治疗室间靠的是中间走廊的串联,同时也是人流通到,因此绝对无法做到洁污分流,这样绝对存在交叉感染风险。
或是所有的内窥镜是否有独立的密闭容器??
请问中间隔断是实物墙还是帘子??