内镜室洁净压缩空气

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-12-5 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


软式内镜手工清洗消毒流程,最后要使用压力气枪用洁净压缩空气向所有管道充气达到干燥,请问各位老师“洁净压缩空气”如何评价洁净的,用什么方法采样和细菌培养,结果是多少菌落数为达标?似乎没找到相关资料。请大家赐教!




上一篇:医务人员用过的一次性帽子口罩不属于医疗废物吗下一篇:内镜消毒方法的选择





回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2017-12-5 17:11:01 | 显示全部楼层


目前没看到有相关规范标准,这点大家原来没有关注到,个人认为可以先从气泵的维护着手。以前生产厂家可能也没关注到这个问题,所以我翻到前几年气泵的说明书没有提及这方面内容,但是前两天去一家医院检查,他们有一台新购进的气泵说明书明确规定了滤网需定期清理,并写了清理方法,但我们医务人员并未关注。我认为如果我们定期维护了,就应该认定是洁净气体了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-12-5 17:11:02 | 显示全部楼层


GB/T 30475.3-2017      压缩空气 第1部分:污染物净化等级
GB/T 30475.3-2017      压缩空气过滤器 试验方法 第3部分:颗粒






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-12-5 17:11:03 | 显示全部楼层


目前,我们还未进行监测,以后关注。






回复

使用道具 举报

0

主题

217

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2017-12-5 17:11:04 | 显示全部楼层

游泳的鱼 发表于 2017-12-5 17:33
目前没看到有相关规范标准,这点大家原来没有关注到,个人认为可以先从气泵的维护着手。以前生产厂家可能也 ...
还没注意气泵滤网的问题,谢谢老师的提示!






回复

使用道具 举报

0

主题

217

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2017-12-5 17:11:05 | 显示全部楼层

静雨轩 发表于 2017-12-5 17:34
GB/T 30475.3-2017      压缩空气 第1部分:污染物净化等级
GB/T 30475.3-2017      压缩空气过滤器 试验 ...
还有相关的标准,有论坛真好,谢谢老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

553

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2017-12-5 17:11:06 | 显示全部楼层

静雨轩 发表于 2017-12-5 17:34
GB/T 30475.3-2017      压缩空气 第1部分:污染物净化等级
GB/T 30475.3-2017      压缩空气过滤器 试验 ...
在网上找不到规范内容,国标还要买吗






回复

使用道具 举报

0

主题

619

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2017-12-5 17:11:07 | 显示全部楼层

慎独 发表于 2017-12-14 11:13
在网上找不到规范内容,国标还要买吗
所有的GB发布后,都需购买,然后热心人会把它上传......






回复

使用道具 举报

0

主题

697

帖子

684

积分

高级会员

Rank: 4

积分
684
发表于 2017-12-5 17:11:08 | 显示全部楼层


还没注意气泵滤网的问题,谢谢老师的提示!