查看: 446|回复: 7

血透室手卫生设施

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-4-7 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师:新建血透室,手卫生设施配比有规范处处吗?应该几张透析单元配1个洗手设施?



上一篇:深静脉置管室布局有什么要求?下一篇:血透室工作人员院感知识考试试题





回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2017-4-7 16:50:01 | 显示全部楼层


《医院感染与预防标准操作规程》中建议:每15个透析单元至少配备1套洗手设施:流动水、非手接触式水龙头、洗手液、干手物品或设施。






回复

使用道具 举报

0

主题

1700

帖子

1503

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1503
发表于 2017-4-7 16:50:02 | 显示全部楼层


感谢老师的分享,学习了








回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2017-4-7 16:50:03 | 显示全部楼层


到目前为止,还真的没有看见哪个规范性文件对手卫生设施与透析单元的比例进行过规定。但是不论如何配备手卫生设施,方便医护人员及时洗手才是硬道理。
手卫生设施的数量还于血液透析室的布局有关。如果是透析大厅的话,可以几个透析单元共用一套手卫生设施。如果透析室是由若干单间儿组成,那么每间房间应该配备一套手卫生设施。否则,方便医护人员洗手、提高手卫生依从性就是空谈。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

375

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
375
发表于 2017-4-7 16:50:04 | 显示全部楼层


请问各位老师:血透室的非手接触式水龙头必须要感应式吗?血透质控专家检查我院,指出我们肘触式水龙头不符合要求,要求换成感应式。






回复

使用道具 举报

0

主题

1076

帖子

1050

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1050
发表于 2017-4-7 16:50:05 | 显示全部楼层


重点部门要求是非手触式的就行






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-4-7 16:50:06 | 显示全部楼层


非手接触式水龙头可以是感应式的,也可以是脚踏式的。






回复

使用道具 举报

0

主题

405

帖子

306

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
306
发表于 2017-4-7 16:50:07 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师