查看: 401|回复: 4

装A、B液的桶,消毒、冲洗后如何才能控干?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-6-22 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


1装A、B液的桶,消毒、冲洗后如何才能控干?检查时发现我院血透室的A、B液桶没有控干,水很多,血透室的护士说:没关系,用之前用反渗水还要冲洗几遍,没关系。这样真的没关系吗?我建议他们能否拿到供应室烘干。这样可以吗?



上一篇:反渗水不合格的原因分析下一篇:请问再生盐放存在哪?





回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2017-6-22 11:24:01 | 显示全部楼层


做些不锈钢架子,透析液桶消毒、冲洗后,将桶口朝下放在架子上,应该是能控干的。都去消毒供应室烘干似乎不好落实,呵呵







回复

使用道具 举报

0

主题

848

帖子

695

积分

高级会员

Rank: 4

积分
695
发表于 2017-6-22 11:24:02 | 显示全部楼层


我们就是放在不锈钢架子上控的,但是24小时了还是有水,控不干。但采样送培养无菌生长,所以我还想知道,A、B桶控不干,对血透病人有没有影响。是否会发生血流感染?






回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2017-6-22 11:24:03 | 显示全部楼层

jinlimin 发表于 2017-6-22 17:56
我们就是放在不锈钢架子上控的,但是24小时了还是有水,控不干。但采样送培养无菌生长,所以我还想知道,A ...
透析液监测超标有可能,因此就导致血流感染,可能性基本为0.






回复

使用道具 举报

0

主题

1047

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
发表于 2017-6-22 11:24:04 | 显示全部楼层

蓝雪0816 发表于 2017-6-22 11:44
做些不锈钢架子,透析液桶消毒、冲洗后,将桶口朝下放在架子上,应该是能控干的。都去消毒供应室烘干似乎不 ...
老师您好:不锈钢架子易生锈,我院新做的是买的塑胶水管,后勤科自己组装的,既容易清洗,又不会生锈,很好使用。






回复