查看: 710|回复: 11

改建的血液透析室图纸,求大家看看 哪里不合理

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-7-5 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-7-5 14:09:01 | 显示全部楼层


为什么不可以,从图可以看出已经独立分区了?有规定说要远离吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2017-7-5 14:09:02 | 显示全部楼层


这个比较清晰,请大家帮忙看看














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2017-7-5 14:09:03 | 显示全部楼层


右侧小房间是感染患者,左侧大房间是阴性患者,我想把干湿库房和感染患者互换下,是不是合理些






回复

使用道具 举报

0

主题

953

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2017-7-5 14:09:04 | 显示全部楼层


我认为:处置室应该放在治疗区域而不是清洁生活区域。从你的图纸上看病人比较多,最好处置室的面积不能小,这样尽量布局流程合理






回复

使用道具 举报

0

主题

433

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2017-7-5 14:09:05 | 显示全部楼层


1.医务人员通道怎么走?
2.建议洁污分区。






回复

使用道具 举报

0

主题

1076

帖子

1050

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1050
发表于 2017-7-5 14:09:06 | 显示全部楼层


干湿库房放在大厅一侧,个人认为可以






回复

使用道具 举报

0

主题

1076

帖子

1050

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1050
发表于 2017-7-5 14:09:07 | 显示全部楼层


1.透析区无处置间;2.医务人员进入阳性透析区最好有缓冲






回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2017-7-5 14:09:08 | 显示全部楼层


阴性患者与阳性患者没有必要设立单独的候诊区和通,有些浪费空间;
库房属于清洁区,也为了便于配制透析液,与水机房临近更方便一些,也避免了洁污交叉。










回复

使用道具 举报

0

主题

240

帖子

213

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
213
发表于 2017-7-5 14:09:09 | 显示全部楼层


阳性患者不用有专门候诊的候诊区吧,候诊时不会发生交叉感染,所以可以和普通患者共用候诊区。






回复