关于层流手术室使用前应做那些消毒和监测

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2007-8-31 05:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-8-31 05:29:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 小美 的帖子[/h1]


要请有监测资质的部门来检测很多项目,验收合格后再付给建造方费用,并投入使用 请看本论坛» 重点部门感染管理2-手术室:关于洁净手术室监测的对照问题

[ 本帖最后由 缭绕 于 2007-8-31 23:24 编辑 ]






[h2]评分[/h2]





参与人数 1文点 +5

收起
理由





布衣
+ 5
谢谢缭版!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2007-8-31 05:29:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 小美 的帖子[/h1]


层流手术室投入使用前应进行前面的监测,我们现在主要检测洁净度(尘埃粒子数)、静压差、温度、湿度、噪声、风速、照度、换气次数和新风量,这些指标均有规定标准值,但其中最重要的项目是洁净度和静压差。洁净度要求达到该手术室设计的洁净级别,即每升空气中的大于0.5和5微米的尘埃粒子数。静压差是指该手术室与相邻房间或缓冲间的气压差,手术室中的压力要大于室外压力,使室外的污染空气不会进入室内。监测合格后的层流手术室进行空气和物表彻底消毒才可投入使用!监测一定要请经过该项目(洁净室、生物安全实验室)计量认证的单位(目前可能只有疾控中心和药检所有开展)进行。