查看: 364|回复: 4

手术室安装洁净屏

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-8-24 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


最近医院要改建手术室,基建科讲要安装洁净屏,原来讲好的是从天花板进风,下回风,验收时发现回风口也设置在天花板上,等于是上进风,上回凤,施工方说就是这样设计,请问各位老师这样合理吗,



上一篇:请问椎间孔镜能在二类环境下进行吗?下一篇:手术室参观穿的手术衣需要高压灭菌消毒吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

353

帖子

304

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
304
发表于 2017-8-24 16:56:01 | 显示全部楼层


手术间要上进风,下回风才可以






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
发表于 2017-8-24 16:56:03 | 显示全部楼层


过道可以,其他地方最好是上送下回






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-8-24 16:56:04 | 显示全部楼层


我们医院洁净手术室是上送风,下回风;在床头塔台位置有一个上回风口。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表