1金币我院手术室与重征医学科在建设时,设了一道相通的门,过去一直开着,去年骨科手术感染病人增多,骨科医生认为与重征医学科有关,把门关了,现在领导认为不方便抢救,大家有什么建议
[h2]最佳答案[/h2]
蓝雪0816查看完整内容
这道门还是应该保留,但是加强管理是必须的。
手术后需要去重症医学科的重症患者可以通过此通道快捷地进入到ICU里面,以便各种抢救工作不间断地迅速展开;不运送患者的时候,这道门一定要关闭。首先是为了保证洁净手术室内的正压,其次是为了避免重症医学科里面的多重耐药菌通过直接接触和间接接触向手术部累蔓延和传播,发生手术部位感染的暴发。管理是关键!

医院手术室, 医学科


上一篇:求《WHO手术部位感染SSI动漫视频》动漫视频下一篇:手术部位感染





回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2017-6-3 08:46:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 蓝雪0816 于 2017-6-6 17:15 编辑

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-6-3 08:46:02 | 显示全部楼层


认为认为短暂的开放不会影响手术室的环境,而且有利于重症病人的抢救,但是不能长时间打开,应设为单向开放,权限交给手术室。






回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2017-6-3 08:46:03 | 显示全部楼层


我认为此门可保留,手术室内可设置为正压环境,与重症监护室的门不要同时打开,重症监护室的排风口不要正对手术室。






回复

使用道具 举报

0

主题

723

帖子

692

积分

高级会员

Rank: 4

积分
692
发表于 2017-6-3 08:46:04 | 显示全部楼层


平时应该处于关闭状态,有抢救病人时临时打开,接完病人后及时消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

759

帖子

731

积分

高级会员

Rank: 4

积分
731
发表于 2017-6-3 08:46:05 | 显示全部楼层


我认为不能一直开着,因为手术室与重症监护室环境不是一类环境,一直开着容易污染手术室环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

1756

帖子

1720

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1720
发表于 2017-6-3 08:46:06 | 显示全部楼层


平时要保持关闭,有需要时临时打开,用后立即关闭。毕竟手术室与重症医学科属于两个区域。






回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2017-6-3 08:46:07 | 显示全部楼层


门不能一直开着,手术室与重症监护室不同属一类环境,平时应该处于常闭状态






回复

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

104

积分

注册会员

Rank: 2

积分
104
发表于 2017-6-3 08:46:08 | 显示全部楼层


不能打开  重症监护室多重耐药菌之类的太多了  防不胜防







回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

88

积分

注册会员

Rank: 2

积分
88
发表于 2017-6-3 08:46:09 | 显示全部楼层


自我觉得,首先,空气传播的话概率基本上很小很小。除了空气传播疾病,这张肯定已经单间隔离起来了。其次只要这道门进和出做好手卫生和个人防护更换手术装等类做得好临时打开肯定是行的个人意见。