12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

还是关于心导管室空气净化的相关问题

[复制链接]

0

主题

282

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2008-5-27 10:06:10 | 显示全部楼层


老师,可查阅2012版医疗机构消毒技术规范,可以找到方法






回复

使用道具 举报

0

主题

1201

帖子

277

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
277
发表于 2008-5-27 10:06:11 | 显示全部楼层


既然新建就建个比较先进点的,所以就按最新版的2012版医疗机构消毒技术规范进行建设吧!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





红梅伊人
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2008-5-27 10:06:12 | 显示全部楼层


新规范指出有五种空气净化方法,是单独选择一样就行啦,还是要配合使用呢?比如在没有层流的条件下,不可能只采用通风就行了吧?请教楼上的老师






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2008-5-27 10:06:13 | 显示全部楼层


动态消毒机也不错,同时重视物表的擦拭哦






回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

334

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2008-5-27 10:06:14 | 显示全部楼层




谢谢,学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

247

帖子

576

积分

高级会员

Rank: 4

积分
576
发表于 2008-5-27 10:06:15 | 显示全部楼层


导管室可以按照Ⅱ类环境管理, 2012年《医院空气净化管理规范》中对导管室是这样要求的:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。





[h2]点评[/h2]




xiesq999


赞一个! 

发表于 2013-6-25 21:19




回复

使用道具 举报

0

主题

363

帖子

359

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
359
发表于 2008-5-27 10:06:16 | 显示全部楼层


太好了,谢谢   






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2008-5-27 10:06:17 | 显示全部楼层


e)紫外线灯照射消毒;


那就是按照紫外线灯照射消毒;
也可以了吗?