123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

产房布局流程图,请帮看下有哪地方不合理

[复制链接]

0

主题

12

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2016-9-5 16:05:20 | 显示全部楼层


不好意思,都隔一年了才看到这个,我是工艺流程设计师,首先从分区来说,三区基本符合国家规范要求,非限制区内:医辅部分更衣室男性使用面积建议按照科室实际使用情况再次进行调整,一般来说女性要大一些,值班室不具备采光通风条件,而且我发现女更衣室居然还有一道门直通隔离待产室,应该取消。
半限制区内,应增加二级库房,治疗室应配置两间,一间普通一间无菌,助产士办公室与工作区域距离稍远,不过并不违反规范要求,婴儿洗澡应取消,原则上出生12小时以内婴儿不应当进行洗澡操作,如果确实需要,房间应改名为婴儿清理,并压缩其面积,待产室为六床间,不符合《护理工作管理规范》中建议及人性化要求,待产床数量与产床数量比例失调,应增加,隔离待产室面积过小,且应设置卫生间,并通过缓冲间和隔离产房直接相联系,目前图上看来隔离产妇设置为负压,因为运行成本过大,使用频率过低,是否有这个必要,是否收治呼吸道传染病人,需要和医院相关领导讨论商定,半限制区内并未看到与外界相同的谈话间,功能上整体存在缺失。
限制区内,仍然存在双人产房的设置,建议以单人分娩室进行考虑,隔离产房缓冲后室面积过大,应当压缩,三级库房仅两间,建议增加数量,面积相对压缩也可满足使用要求,产科手术室这里应该明确为紧急剖宫产手术室,目前其净使用面积不符合国家的规范要求,要调整,图纸中预留区域应当保留与主要工作通道的连接面,日后才可增设其他类型产房。
污区内房间图纸上标示不清,无法给予意见。
最后关于污物通道问题,请与当地卫生监督执法部门协商,是否可取消污物通道这一落后设计模式,即暂用实用面积,也无法减轻工作负担,目前欧美国家及我国发达地区均已取消此种设计方式,更重视无菌物品的进入通道,同时因产妇从严格意义来说,为特殊生理期,并未具备传染性或携带大量病员微生物,多采用多层密闭打包的方式进行污物转运。
以上意见仅供参考






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表