楼主: dearhang

关于层流手术室细菌超标

[复制链接]

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2008-10-25 09:31:30 | 显示全部楼层

1# 春江花都

我们的层流手术室也快做好的,借问一下,你们的报告时请哪里做的?我也在考虑这个问题,星期五都在和手术室讲验收不合格不能搬!






回复

使用道具 举报

0

主题

339

帖子

228

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2008-10-25 09:31:31 | 显示全部楼层


本帖最后由 c_y_x_2006 于 2011-9-1 13:52 编辑

  顶,13楼 wjllulu 老师   真正的专家。
好帖。
     
      1、“我们在故意拔高工作难度和执行那些尚在《征求意见稿》中的标准,”来检查的时侯,
都是专家,问他们如何做监测,报结果,没人懂。
      2、“请问,如果是3个平板,怎样能“长出每个平板0.2个菌落呢?假如用同样的检测方法,3个平皿中只发现长了1个菌落,那么应该是1/3=0.33CFU/平板,套用公式50000*0.33/320=52CFU/M3,”     严重超标!
   我只好瞎编个正常值,1CFU/M3
      3、“ 小于10,为了达到这个数字,就必须多用平板。”   
我正想给手术室护士长提这个建议。
      4、“我们的CDC平时来监测做的就是5分钟沉降法,没有什么游离法。”  
  我们的CDC也是的这样干的,拿了一个平皿进去,出来,过5分钟又进去,盖上盖子,出来了,完成任务。过几天通知我们不合格,罚款1000元。







回复

使用道具 举报

1

主题

257

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2008-10-25 09:31:32 | 显示全部楼层


初、中、高效过滤网是否按时清洗、更换了?手术间的日常管理、人员管理、物品管理、接台手术,这可能是影响净化效果的主要原因。






回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2008-10-25 09:31:33 | 显示全部楼层

老乡 发表于 2011-8-29 23:48
                               
登录/注册后可看大图

顶,13楼 wjllulu 老师   真正的专家。
好帖。     
      1、“我们在故意拔高工作难度和执行 ...
我们这里CDC都是按照GB50333-2002来验收的,而且是验收是监测整套参数(洁净度、压差、温湿度、风速/换气次数、照度、噪声等等),不只是沉降菌,怎么会是5分钟就完成的活呢?