[h1]回复小点点[/h1]
在2007上海医院感染国际论坛上,有一个"洁净室建立、应用与维护"专题发言,对不同洁净级别手术室布点采样有非常清楚的描述,你可以看看会帮助的。
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2002 是建设部颁发的文件,主要是用于洁净工程各项目验收的指标。医院对装修公司验收工程时,要严格按照这些要求去做,否则医院可能会接受不合格的洁净手术室,挺吃亏的。
洁净手术室的管理,生物监测仅是其中的一项指标,其它的指标如静压差、新风量、微粒子数等指标也要定期监测。我把百级手术间取点的图示发给你看看,中间是手术床的位置百级洁净级别,周边区域应按照千级洁净要求采样,不知是否有帮助?

洁净手术部采样.doc
2007-7-1 11:29 上传
点击文件名下载附件
30.5 KB, 下载次数: 146385
[h2]评分[/h2]
参与人数 1 +10
收起
理由

yngmfc
+ 10
精品文章
查看全部评分
|
|