发表于 2017-12-1 15:35:30 | 显示全部楼层

Yusuf 发表于 2017-12-4 08:35
老师,主要检测什么?是哪儿有规定吗?
一般的常规项:1级手术室检测风速,悬浮粒子数、静压差、温湿度、噪声、照度、沉降菌、开门处0.6米洁净度,其余的检测风量、换气次数、静压差、温湿度、噪声、照度、沉降菌;
  有要求严格的还要做高效过滤器泄露测试、浮游菌、严密性测试。