楼主: dearhang

供应室传递窗里面安装紫外线灯管?

[复制链接]

0

主题

22

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2013-8-29 21:37:20 | 显示全部楼层


不需要安装,现在都不主张安装传递窗了






回复

使用道具 举报

0

主题

891

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2013-8-29 21:37:21 | 显示全部楼层


我们购买的传递窗里有紫外线灯管,但一直将电源接上,没有使用,觉得没多大意思,劳民伤财的,看了大家的讨论,觉得大家的意见还是比较一致的。






回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2013-8-29 21:37:22 | 显示全部楼层


"窗内表面消毒日常擦拭消毒就可以了",非常同意宁静168的观点






回复

使用道具 举报

0

主题

315

帖子

284

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
284
发表于 2013-8-29 21:37:23 | 显示全部楼层


我们没有安装,不需要吧,规范里没要求,疾控、卫监检查从未提到过。






回复

使用道具 举报

0

主题

1452

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2013-8-29 21:37:24 | 显示全部楼层


个人认为只要做好传递窗的物表消毒没有必要安装紫外线灯管,实属劳民伤财






回复

使用道具 举报

0

主题

379

帖子

254

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
254
发表于 2013-8-29 21:37:25 | 显示全部楼层


我认为没有意义,无菌包是瞬间穿过,也不停留多长时间,用含氯消毒剂擦拭就可以了。仅是个人想法






回复

使用道具 举报

0

主题

666

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2013-8-29 21:37:26 | 显示全部楼层


我认为不必要安装,院感人真不知累,别再麻烦自己了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1198

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2013-8-29 21:37:27 | 显示全部楼层


条件允许按照紫外线灯每日消毒会很好,不安装紫外线灯每日做到清洁擦拭消毒也可以。






回复

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

684

积分

高级会员

Rank: 4

积分
684
发表于 2013-8-29 21:37:28 | 显示全部楼层


新手,学习了,







回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

454

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
454
发表于 2013-8-29 21:37:29 | 显示全部楼层


供应室严格配置好医用空气消毒机,传递窗口就没必要配紫外线灯了,有空气消毒杀菌设备,再配紫外线灯就是有点画蛇添足的意思。