楼主: dearhang

您觉得我们新建的医院还有必要安装紫外线灯管吗?

[复制链接]

0

主题

537

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2010-1-23 20:54:40 | 显示全部楼层


我认为可以不安装。新建的医疗综合楼,宽敞明亮,做好物体表面的清洁,开窗通风完全可以了,确实需要消毒的话可以用移动紫外线消毒器,还可以避免病人误开紫外线灯等情况的发生。






回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2010-1-23 20:54:41 | 显示全部楼层


我也认为可以不安装,新建的医疗综合楼,宽敞明亮,做好物体表面的清洁,开窗通风完全可以。但是领导是否同意,还有窗外的空气混浊,谁也管不了,这样的通风意义又能怎样呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

291

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
291
发表于 2010-1-23 20:54:42 | 显示全部楼层


有良好通风的部门,加强通风改善空气质量,但是通风不良的地方,用紫外线进行空气消毒还是需要的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1054

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2010-1-23 20:54:43 | 显示全部楼层


在冬天少开窗,通风不畅的情况下还是有必要使用的;也可以使用动态空气消毒机。
至少需要备用嘛 个人看法






回复

使用道具 举报

0

主题

297

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2010-1-23 20:54:44 | 显示全部楼层


可有时开窗通风也很难,夏天,冬天难以做到,来了传染性疾病时,哪一个不说空气消毒哪?而且口腔科更是要求这样做了。不装紫外线灯也可以,安装动态空气消毒机也行。






回复

使用道具 举报

0

主题

411

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2010-1-23 20:54:45 | 显示全部楼层


个人认为:普通病房定时通风即可,治疗室、换药室、ICU等还是要定时进行空气消毒或以动态消毒机代替,保证各项集中治疗、护理操作前环境处于清洁状态。






回复

使用道具 举报

0

主题

134

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4

积分
709
发表于 2010-1-23 20:54:46 | 显示全部楼层


通风良好可以不装,但是儿科和产科冬天通风就成问题了。






回复

使用道具 举报

0

主题

159

帖子

463

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
463
发表于 2010-1-23 20:54:47 | 显示全部楼层


我同意“琪纹 ”的观点







回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2010-1-23 20:54:48 | 显示全部楼层


注重通风,没必要紫外线了。对动态环境的空气消毒没啥效果已经是有公论的了






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2010-1-23 20:54:49 | 显示全部楼层

回复 1# 缭绕
关于“是否需要安装紫外线灯”的讨论,香港的医院长期以来没有一盏紫外线灯,这不是给了我们循证医学方面的答复吗?再说现在安装的空调是有过滤的,我认为做好开窗通风、物表的擦拭消毒及手卫生足够了。