发表于 2012-1-17 17:26:41
|
显示全部楼层
医院洁净手术部的运行管理与日常监测
每日一次
1、 保持设备层机房常规卫生清洁。
2、 检视控制柜运行状况,发现故障报警及时处理。
3、 监视各手术室相对湿度参数,发现异常及时跟踪处理。
每周一次
1、 清洗各洁净室回风过滤器。
2、 清洗各机房新风过滤器。
3、 清扫变频控制柜卫生,监测是否有异常情况,各指标灯是否正常。
4、 清洗各机台出风过滤器。
5、 检查进出水温度计,压力表是否损坏。
6、 检查冷冻水排放是否有堵塞现象。
7、 观察手术室各个区域风速,静压等相关数据。
8、 监测电气安全装置。
每月一次
1、 检查风机有无异常声,皮带有无破损等情况。
2、 清洁机组各功能段卫生。
3、 清洁混合段粗效过滤器
4、 清洁盘管托水管。
5、 清洁机组外表卫生,各风管段卫生。
6、 检查变频控制柜、控制器、电气线路及原件。
7、 检查杀菌灯或更换。
8、 盘动系统各闸、蝶阀、保持机械灵活性。
每季一次
1、 检查送风机轴承情况并加油,调节皮带松紧度。
2、 检查风机、电机紧固线粒,绝缘遥测等。
3、 清洗风柜冷水盘灰尘,加热盘管灰尘。
4、 检查排风机轴承并加油。
5、 清洗中效过滤器。
6、 检查医用气体各阀、压力表功能。
7、 检查技术夹层。
每年一次
1、 拆下电机彻底检查、加油、紧固所有螺丝。
2、 根据皮带的松紧、破损情况调整、更换皮带。
3、 根据粗、中效过滤器的使用情况,清洗或更换。
4、 检查高效过滤器。
5、 有药物清洗冷水盘管,清洗脱水管、排风管。
6、 用药物清洗加热盘管。
7、 清洗加湿器,全面清洗机组功能段卫生。
注:
每日观察并登记室内温度、湿度、静压差。(温度22~25℃,湿度50%~60%,静压差6~8mmHg,0.4~1.07KP)
每周测风速、风湿压差和除菌效果。
每月测空气尘粒数、噪音、温湿度、空气、物表、手培养监测后记录在案。
每两周湿式清洁一次,初、中效过滤器,回风装置?(一周一次)
每半年更换一次初、中效过滤器,检测一次高效。
每1~2年更换一次高效过滤器。
粗低效过滤器1~2周清洗1次,若自控系统显示“过滤器报警”时即对中效过滤器进行清理,若阻力达到初阻力2倍时,进行更换。
每月清洗1次送风扣天花网孔板,每周清洗1次回风口滤网,每年更换一次,一般污染手术立即彻底清洁。特感手术须更换过滤网。
定期消毒并监测净化空调系统运行效果,在回风管道内安装臭氧装置,每月消毒1次。
[h2]点评[/h2]

草原星空
好!
发表于 2012-1-17 19:45
[h2]评分[/h2]
参与人数 1 +5
威望 +1
金币 +10
收起
理由

婉若秋水
+ 5
+ 1
+ 10
很给力!
查看全部评分
|
|